安装要设多大的消防水池
答:
按照规范要求,
地下车库喷淋流量需要25-30l/s
,按照灭火机算出,单独喷淋需要用水量为108立方有效灭火用水量
喷淋
和消火栓合用备用泵流量需要多少
答:
地下车库的喷淋用水量是:6L/min·m2×160m2×60min=喷淋用水量57600L/3600s=16L/s
消火栓的大于8F的住宅用水量是:5L/s(火灾持续时间是2小时)合用就是21L/s与备用泵相同 叠加但是在湿式报警阀前分开
地下
车库
自动
喷淋用水量
27l/s是什么意思
答:
喷淋
系统流量30升每秒是指:每秒的时间内,喷水30升,就是流量为30升/秒。
机械车库喷淋
设计与计算
答:
自动喷水灭火系统的设计在现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084中已有具体规定,在设计汽
车库
、修
车库
的自动喷水灭火系统时,对喷水强度、作用面积、喷头的工作压力、最大保护面积、最大水平距离等以及自动喷水的
用水量
都应按《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定执行。除此之外,根据汽...
请问,谁知道地下
车库
的管道布置,其中有
喷淋
、消防、新风、供热、给水...
答:
可以采用干式系统。 6、对于机械式停车库,托板下喷头的用水量可按照货架内开放喷头来计算,
每层开放6只喷头,出水量约10L/s
,2层的机械车库设计喷水量即:30+10=40L/s咨询电话:010-8536-8044 400-0086-044 18373112906 邮箱:
[email protected]
[email protected]
QQ:613950156 ...
2018年一级消防工程师《技术实务》考点:汽
车库
、修
车库
消防设施
答:
1)汽
车库
、修
车库
应设室外消火栓给水系统,其室外消防
用水量
应按消防用水量最大的一座计算。I、II类汽车库、修车库的室外消防用水量不应小于20L/s; III类汽车库、修车库的室外消防用水量不应小于15L/s;IV类汽车库、修车库的室外消防用水量不应小于10L/s。2)汽车库、修车库应设室内消火栓给水...
5米高地下
车库
,583个
喷淋
头,22个室内消火栓,估算消防泵和喷淋泵的功率...
答:
第一,消火栓的流量至少是15L/S,地下
车库
(参看车库防火规范)。按新规范今年10月1日实施(消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014),体积已超,估计是40L/S了。规范有冲突,具体按哪个执行最好咨询当地消防主管部门。第二,
喷淋
泵的流量和扬程你计算出来了,选型是你自己的事,不同样本功率可能是...
主楼的
喷淋
、火灾自动报警引自地下
车库
,现在我们只做主楼,做预算时统调...
答:
做概算时,应考虑地下
车库
消防
用水量
,由消防专业工程师提出设备条件;火灾报警系统,应根据地下车库的面积和层数、防火分区考虑需要预留多少地址点,把主机的容量扩大就可以了。
现代住宅小区地下
车库
的给排水设计对策?
答:
雨排水、污排水管道及绿化
用水
干管宜敷设在地下室顶板覆土层内,其他各类管道均敷设在地下室的顶板下,以利于施工和维护。4 设计中遇到的问题及对策 4.1如何充分利用有限的净高资源 新城三期地下
车库
层高3.6m,扣除800mm的大梁,大部分地方净高只有2.8m,而甲方为降低土建造价,不愿意再加大车库的净高...
立体
停车库
消防
喷淋
头使用有没有强制要求
答:
1.3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。7.1.7 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。