系统中的应急
机械启动
功能,是什么样启动的?与自动启动和手动启动...
答:
1、在自动或手动按钮
启动消防
水泵时,是星三角降压启动,启动电流是额定电流的4 倍;在
机械
应急启动消防水泵时,是三角全压启动,启动电流是额定电流的7 倍。2、机械应急启动装置安装在
控制柜
内,串联在主回路上,不需要额外增加电缆、开关等电气元器件或柜体。3、机械手动应急启动装置,此设备装置有星三...
含
机械
应急
启动
功能
消防
泵
控制柜
与普通消防泵控制柜有什么区别_百度知 ...
答:
第一种的是机械应急+泵控的功能
,普通的为单一的泵控功能,消防验收的时候需要有机械应急,要不选第一种要不选第二种,第二种需要单独再配一个机械应急启动柜。
双电源
柜
可以
机械
应急
启动
吗
答:
可以。在消防泵、
喷淋
泵控制柜前增加消防应急
启动控制柜
(独立),电源由双电源柜引来,“机械应急启动装置“输出和原控制柜内输出端子相连接,即可直接启动应急消防泵。机械应急启动通常指的是
消防机械
应急启动,主要是因为消防领域对于机械应急启动要求非常严格并需求大。
消防喷淋控制柜
需要做
机械
吗?
答:
要做
机械
应急
启动
的,现在强制要求。
如何在
消防
主机上
启动喷淋
设备?
答:
直接在消防主机多线盘上操作,把多线盘开关打允许,然后按喷淋泵启动就可以了
。这个操作,喷淋泵控制柜要打自动
喷淋
泵和
消防
火栓泵的
启动
方式有那些!
答:
1.自动控制:如火灾探测器或压力开关在出现火灾时,发出信号并自动
启动
水泵。2.手动控制:(远程控制)如通过消火栓箱处的的按钮远程启动水泵或在
消防控制
室由值班人员启动水泵。3.应急操作:在水泵房现场操作启动水泵。
喷淋
泵手动
启动
规范
答:
在高温潮湿环境下,
消防
水泵
控制柜
内应设置自动防潮除湿的装置。 11.0.11 当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵
启动
后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。 11.0.12 消防水泵控制柜应设置
机械
应急启泵功能,...
消防
泵
启动
方式,有几种?泵房调成手动或自动状态能从其他位置启动...
答:
喷淋
泵的手动
启动
方式与消火栓泵一样,也是将
控制柜
处于手动,直接按下按钮启动。喷淋泵的自动启动是通过报警阀组后的压力开关来自动启动的。当然喷淋泵也可以在消控室远程手动启动。设置在泵房的控制柜还应设置
机械
应急启泵功能。稳压泵的控制柜一般装在屋顶,控制箱也是在现场,不在泵房。其手动启动方式...
应将
喷淋消防
泵
控制柜
的
启动
、停止按钮专用线路直接连接至设置在消防控...
答:
联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接
控制启动喷淋消防
泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在
消防控制
室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动
控制喷淋消防
泵的启动、...
消防喷淋
系统为啥不能自动
启动
答:
当喷头爆破喷水灭火时,由于开启的喷头数量有限,一般的天面水箱的压力或稳压泵提供水压能满足小量喷头的用水量,造成
喷淋
管网压力不会下降到主泵
启动
压力,所以喷淋系统是不会启动。在装有喷淋系统的建筑发生火灾,有90%火灾只要开启2~3喷头就能将火灭,你所说的火灾应当开启2~3喷头情况下灭火,所以主泵...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
机械应急启动柜规范
消防应急启动柜手柄怎么用
识别喷淋泵及其电器控制柜
机械应急启动装置原理图
喷淋控制柜图片
维保维修喷淋控制箱
机械应急启动是什么意思
消防泵机械应急启动柜
控制柜启动算机械应急启动吗