3000平方米 大小的超市需不需要 安装自动喷淋装置?

如题所述

第1个回答  2022-11-01

3000平方米 大小的超市需不需要 安装自动喷淋装置???

超市比照商场。总面积超过3000平,或者单层超过1500平,则须要安装。
参见《建筑设计防火规范》GB 50016--2006
8.5 自动灭火系统的设定场所
8.5.1 下列场所应设定自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
5 设定有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;
6 设定在地下、半地下或地上四层及四层以上或设定在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
7 藏书量超过50 万册的图书馆。

必须设定,如果你的建筑属于多层建筑,执行<<建筑设计防火规范>>GB 50016--2006,根据第8.5.1条第4款(如下)
"4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;"
如果为高层建筑,执行<<高层民用建筑设计防火规范>>GB 50045-95(2005年版)
根据(如下)
7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。

3000平米的幼儿园需不需要设喷淋, 400平方米的幼儿园需要安装喷淋吗?

根据现行国家规范《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.3.4.5条:大中型幼儿园应设定自动喷水灭火系统。-----根据《托儿所、幼儿园建筑设计规范》1.0.3条:6个班及以上就是中型(大型)幼儿园。
---------------------
综上,幼儿园是否安装设定自喷系统,应根据幼儿园所开的班数来确定,而不是面积。

800平方火锅店需不需要安喷淋

建议还是把消防做到位,这点钱还是不能省的,有备无患。祝生意兴隆。
---by 专门做商用火锅底料的重庆崽儿

300平方米的超市需不需要办理消防证

需要的,这个属于公共聚集场所的,根据 第十五条 公众聚集场所在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民 *** 公安机关消防机构申请消防安全检查。
公安机关消防机构应当自受理申请之日起十个工作日内,根据消防技术标准和管理规定,对该场所进行消防安全检查。未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的,不得投入使用、营业。

1500平方米的超市需要装消防喷淋吗

营业场所300平米以上必须安装自动灭火喷淋和烟感探测器,一般报价是50元每平米(利用联动大物业消防水池及泵房)如果大物业无法提供消防水池及泵房自己建费用比较高!一般是建筑面积100元每平米!

消防控制室需不需要设自动喷淋

需要设定灭火系统,但是喷淋系统误动作会对电器造成一定的损坏,大部分情况下,一定面积的控制室可以安装气体灭火系统。

4000平方米超市需安装多少个喷淋头需要烟感吗?谢谢!

喷淋的保护面积大概是12.5平方,需要装400个左右,火灾自动报警系统也是需要的。

安装一千平方米的喷淋装置需多少钱

要看你是否有特殊的要求。