在消防施工图中,消防喷淋系统图是这样的:

但是设计院最近将立管DN150改为了DN50!我认为这样的更改不合理,只是我不明白,请各位专业大神解惑!
这是商住混合楼的住户公共部位使用的

消防喷淋系统设计规范有以下要点:

    系统组件、管件及其它设备、材料应符合设计要求和国家有关标准,并具有出厂合格证明书。

    喷头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要系统组件经过国家消防产品质量监督检验中心检测合格。

    对阀门进行外观检查,其零部件应齐全完好,阀瓣和操作机构动作灵活,报警阀逐个进行渗漏试验。

    管材、管件经外观检查,表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮,螺纹密封面完整无损伤毛刺。镀锌钢管表面不得有镀锌层脱落、锈蚀,法兰密封面完整、光洁,符合规定。

    现场检查喷头的型号、规格是否与设计相符,其商标、动作温度、型号、制造厂及生产年月标志齐全,外观无损伤和缺陷,喷头螺纹密封面无伤痕、毛刺、断丝、缺丝。闭式喷头从每批中抽查1%且不少于5只进行密封性能试验,试验压力为3Mpa,试验时间≥3min,无渗漏、无损伤为合格。1只不合格须加倍抽查,仍有1只不合格该批喷头不准使用。

    报警阀、水流指示器应有商标、型号、规格标志和水流方向永久性标志。报警阀、控制阀和警铃的铃锤应动作和转动灵活。无卡涩、阻滞,阀内清洁无异物。报警阀逐个进行渗漏试验,试验压力为2倍额定工作压力,试验时间5min,无渗漏为合格。

    压力开关水流指示器及水位气压阀门限位等监视及报警装置应有铭牌安全操作指示标志和说明书,传输信号应灵敏可靠,不合格不得使用。

    其他材料:电焊条、聚四氯乙烯生料带、厌氧胶填料、铅油、小线、石(粉)笔、金属垫片、型钢、石棉橡胶板、塑料板、螺母、立管卡,经检验符合质量要求。各种非金属密封垫片的质地应柔软、无老化变质分层,表面无损折、皱纹。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
喷淋系统设计规范:1、 短立管:连接喷头与配水支管的立管2、 信号阀:具有输出启闭状态信号功能的阀门3、 环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。 环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。4、 自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:(1) 应设有洒水喷头、水流指示器、报警阀组、压力开关等组件和末端试水装置,以及管道、供水设施。(2) 控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管。(3) 应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口(4) 干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀5、 一个报警阀组控制的喷头数:湿式系统、预作用系统不宜超过800只,干式系统不宜超过500只。6、 报警阀距地面的高度宜为1.2m。7、 连接报警阀进出口的控制阀,宜采用信号阀。8、 每个防火分区,每个楼层均应设水流指示器。9、 仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。10、 水流指示器入口前设置信号阀。11、 末端试水装置由试水阀、压力表及试水接头组成。12、 货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。管道:1、 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管,当报警阀入口前管道采用内壁不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。2、 管道连接应采用沟槽式卡箍,或丝扣、法兰连接。3、 短立管及末端试水装置的连接管,其径不应小于25mm4、 减压孔板应符合下列规定:(1)应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍。(2)孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm(3)应采用不锈钢板材制作水泵1、 系统的供水泵、稳压泵,应采用自灌式吸水方式。2、 供水泵的吸水管应设控制阀;出水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于65mm的试水阀。3、 当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施。本回答被网友采纳