中性点经消弧线圈接地电力系统的补偿方式?

如题所述

中性点经消弧线圈接地电力系统的补偿方式如下:

中性点经消弧线圈接地方式,是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到能自行熄弧范围,其特点是线路发生单相接地时,按规程规定电网可带单相接地故障运行2h。

对于中压电网,因接地电流得到补偿,单相接地故障并不发展为相间故障,因此中性点经消弧线圈接地方式的供电可靠性高于中性点经小电阻接地方式。

中性点经消弧线圈接地电力系统介绍:

1、调匝式自动跟踪补偿消弧线圈。

调匝式消弧线圈是将绕组按不同的匝数抽出分接头,用有载分接开关进行切换,改变接入的匝数,从而改变电感量。调匝式因调节速度慢,只能工作在预调谐方式,为保证较小的残流,必须在谐振点附近运行。

2、调气隙式自动跟踪补偿消弧线圈。

调气隙式电感是将铁心分成上下两部分,下部分铁心同线圈固定在框架上,上部分铁心用电动机,通过调节气隙的大小达到改变电抗值的目的。它能够自动跟踪无级连续可调,安全可靠。

其缺点是振动和噪声比较大,在结构设计中应采取措施控制噪声。这类装置也可以将接地变压器和可调电感共箱,使结构更为紧凑。

3、调容式消弧补偿装置。

通过调节消弧线圈二次侧电容量大小来调节消弧线圈的电感电流,二次绕组连接电容调节柜,当二次电容全部断开时,主绕组感抗最小,电感电流最大。

二次绕组有电容接入后,根据阻抗折算原理,相当于主绕组两端并接了相同功率、阻抗为K倍的电容,使主绕组感抗增大,电感电流减小,因此通过调节二次电容的容量即可控制主绕组的感抗及电感电流的大小。电容器的内部或外部装有限流线圈,以限制合闸涌流。

电容器内部还装有放电电阻。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-26

中性点以消弧线圈接地的电力系统,通常采用的补偿方式是过补偿。

电力系统中性点经消弧线圈接地有三种补偿方式是全补偿方式、欠补偿方式、过补偿方式。由于采用前两种方式容易引起铁磁谐振,因此一般采用过补偿方式。

过补偿是电力系统中由于大部分用电负荷都是感性的,未补偿前功率因数为滞后,如果为补偿无功电流而投入的电容器过多,则会使功率因数变为超前。



扩展资料

预防措施

1、无功补偿并联电容器采用自动投切装置。

这种装置使用了电子技术,能自动检测电网中负荷的变化,并根据负荷的变化自动投入或切除补偿电容器(容量)。自动投切整定值应正确,还应考虑频繁投切时防止放电电阻应有足够的冷却时间,即防止造成过热熔断事故。

2、设计、安装中应限制补偿总容量,并在运行中加强监视。

自动投切装置一次性投资较大,且不是都是必要的,故设计时不将cosφ提得太高,要留有余地,以减少过补偿发生机会的可能性;尤其是分散就地补偿,一定要具体调查、分析,具体对待,正确应用有关补偿数据。

3、建立一套行之有效的无功补偿电容器运行规程或运行值班制度。例如,把负荷和功率因数的变化及投切的电容器容量列出一个运行表。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-06-20
欠补偿(短路电流为容性);过补偿(短路电流为感性,一般采用这种方式);全补偿(不允许,容易谐振)
第3个回答  2018-12-27
在我国110KV及220KV系统采用中性点有效接地方式,330KV和500KV系统采用中性点全接地方式,以上两方式可归为中性点直接接地。35、60KV系统一般采用中性点经消弧线圈接地方式,3、10KV系统一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地(接地电容电流超过10A时)方式。本回答被网友采纳