请问JKL5C智能无功功率自动补偿器显示欠流 功率因数显示为1 是什么意思

如题所述

呵呵
如果是我们深圳奥特电器的GZK系列智能无功功率补偿控制器的话,那就是这样:
欠流,表示你的用电很少,电路的电流很少,没有达到无功补偿控制器工作时要求的最低电流。这种情况下,通常是不需要投入电容器的,补偿器也不需要工作,处于待机状态。
从 国标的规定看,欠流,通常是总电流小于设计值的4%。比如你的配电柜上的电表是500A的,只要电流表指示的电流数据低于20A,就算欠流了。
功率因数显示【1】,说明你的电网(就是你的变压器的后面的电路的总称)的功率因数是1,达到最佳的数值。
以上说的仅供参考,因为不熟悉你说的这种型号的产品。

不过提醒一下:
1、当显示欠流的时候,要查看总的工作电流表的数据,确认是否真正是欠流?
如果不是真正的欠流,就是补偿器有故障,特别注意供电局的电表的数据,以免被罚款!

2、电流很少的时候,对功率因数的测量,往往是不准确的。所以,是不是会有罚款,还不能以补偿器显示的数据为准,要看供电局的电表的数据。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-26
呵呵
如果不是真正的欠流,就是补偿器有故障,特别注意供电局的电表的数据,以免被罚款,

2、电流很少的时候,对功率因数的测量,往往是不准确的。所以,是不是会有罚款,还不能以补偿器显示的数据为准,要看供电局的电表的数据。
第2个回答  2013-06-27
补偿柜通常有一台自动补偿器,一块功率因数表和三块电流表,和一只手动自动转换开关。在正常情况功率因数不可能是1,功率表为1那是表针没走,可能缺电流。功率因数表取进线柜A相电流B,C相电压,自动补偿器取样电流取进线柜A相电流,和功率因数表电流串在一起,不能取电容器本柜的电流。取本柜电流补偿器就不能自动投切,不投切接触器就不会吸和就没电流通过,功率因数表没电流通过表针不动指示为1。
第3个回答  2013-06-27
看看你的取样互感器处的电流显示(一般主进柜的电流互感器,跟电容柜的取样电流互感器是装在一起的),如果也是显示趋于0那么你的配电柜基本处于空载状态,有功功率和视在功率都很小,基本都没有,比值趋向于1,也就是功率因数趋向于1,补偿控制器显示1也就正常了。如果进线柜的显示电流很大,补偿控制器显示的取样电流很小,检查一下补偿控制器的接线;如果取样电流正常,取样电压也正场,那么你检查一下补偿控制器,看看是否损坏。(个人意见,不足之处多多谅解!)
相似回答