低压无功补偿控制器,在负荷占总负荷三分之一时,功率因素一直在0.99或-.99上,补偿不工作,而有时电流占总负荷的十分之一时,反而全部投起。它状态一直是自动状态,但就是看不到它根据电流大小而自动循环调节,请问是什么原因?

第1个回答  2012-05-10
你好:
——★1、无功补偿控制器是补偿(感性)无功电流的。“功率因素一直在0.99或-.99上,补偿不工作”是正常的。
——★2、“有时电流占总负荷的十分之一时,反而全部投起......”要看供电负荷的功率因素。有时在小电流时,功率因素反而降低(如:电机空载、大马拉小车等),这时投入电容器是正常的。
第2个回答  2012-05-10
这个应该是电压或电流的取样信号错误
第3个回答  2012-05-10
请问你那是传统静态无功补偿装置(补偿速度慢),还是动态无功补偿装置(响应时间为20ms)?
第4个回答  2012-05-10
控制器电流端取样信号一般接进线柜A电流互感器二次S1,S2,其中S2接控制器接地端,如果两端接错就会出现你说的情况,建议你停电后在配电柜取样电流的端子排上把两根取样信号线掉换下。
第5个回答  2012-05-11
这种情况,一般有3个原因:
1 电压相序错误,或者电流的进出线接反。
2 控制参数设置错误。
3 干扰。
所以你首先要确定你说的情况是偶尔出现还是必然现象,如果是必然现象可以排除3的因素,看参数设置是无功闭环还是功率因数闭环,并排查接线问题。