无功功率自动补偿控制器可手投不自投是什么原因

如题所述

能手动投入说明开关控制是正常的。
无功补偿是自动透切是依据检测的电流相位是超前、滞后情况以及功率因数的大小决定的。
如果互感器连接不对、或有故障、或确实功率因数很高、或电流相位已经超前电压相位,都不会自动投入。
你可先看看显示的功率因数是否小于设置的目标功率因数,如果已经超过了设定的功率因数,控制电路认为无需补偿,是不会动作的。追问

功率因素是小于设置的目标功率因数,而电流显示有30A左右,电压显示389V,你说的电流相位已经超前电压相位怎么判定,还有有电流显示互感器接线应该正确啊

追答

有显示,不一定正确!
互感器的进出线方向或则顺序反了的话,电流相位变化180°!实际滞后的,很可能测量结果为超前。
可将互感器的进线或出线反一下。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-30
一般来说是控制器自身出了问题,可能出在软件上,也可能是是控制器硬件问题,但是可以手动投入的情况下,硬件发生问题的几率很小。
再就是互感器的问题,可能是互感器不能送来信号,检查一下互感器本身是否有信号电流,没有的话也可能有两个方面的原因,一是互感器损坏,一是互感器到控制器的连接线有问题。
请检查后说一下结果,如果目前的解释不能解决问题,请告诉更多信息。
第2个回答  推荐于2017-11-25
应是没接电流取样信号或电流取样回路断路所致,若电压过高或负载电流小于互感器额定电流值的6%时,控制器不投入是正常的。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-08-30
率因素是小于设置的目标功率因数,电流显示30A左右,电压显示389V。
系统是400V的吧 电压电流取样应不同相的,功率因数为正是正常的 ,为负说明相位反了。将电流进线与出线调下位置,设备运行时也可以调电压来改变角度。这样比较方便,电流还要短接下再调。电压可直接调。
无功量要大于电容容量
不自动投是不是投切门限过高
还有目标功率因数过低如目标功率因数为0.95. 从0.95到1之间是不需要补偿的,计算时要减掉0.95的余弦乘以电压电流乘以1.732