66问答网
所有问题
当前搜索:
400kva变压器最大电流
400KVA
的
变压器最
多
电流
是多少
答:
高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A
;低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4×1.732)=577.37A。I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压...
400变压器最大电流
是多少
答:
该型号变压器最大电流是380A、577A
。变压器的最大输出功率与负载的功率因数有关,最大输出功率=变压器容量乘以功率因数,如果功率因数能达到0.95以上,则最大输出功率为400乘以0.95=380(kW)。最大输出电流不变=变压器容量/1.732/0.4,400KVA变压器最大输出电流=400/1.732/0.4=577A。
400千伏安变压器
每相能载多少
电流
答:
低压额定电压为400V,容量400KVA变压器每相能载最大电流=400÷√3÷0.4=
577.3A
。
400KVA
的
变压器最
多
电流
是多少?
答:
400KVA普通变压器,高压端额定输入电流是0.0577*400=
23.08A
,低压输出额定电流是1.443*400=577.2A
400kva
的
变压器
能承载的额定功率是多少?
答:
最大输出电流是不变的=变压器容量/1.732/0.4,
400kva的变压器最大输出电流=400/1.732/0.4=577(a)
。使用环境:在正常介质条件下,可选用油浸式变压器或干式变压器,如工矿企业、农业的独立或附建变电所、小区独立变电所等。可供选择的变压器有S8、S9、S10、SC(B)9、SC(B)10 等。温度...
请问:
400千伏安
的
变压器
的额定载流量是多少安?以及其换算公式。_百度知 ...
答:
配电变负载侧的额定
电流
计算方法:每百千伏安100KVA按144A计,
400KVA
配电变的额定电流是144×4=576A,这个方法简便快捷,精确度可达安培级。要用公式算:Ie =P/U/√3 I e=400000/400/1.732=577.37A
400KVA
的
变压器最大
可以输出多少安?是怎么算了
答:
100KVA额定
电流
是144A,
400KVA
就是600-24A=576A,短时可以超过20%使用,那就是576+115=691A这就是
最大
输出电流。
你好
400kvA变压器
能带动多少A
电流
?
答:
如果是三相完全平衡,可以使用40000/220/3=606A来计算出
变压器
的线额定
电流
。装机容量接近
400
KW,考虑占载系数不可能是1,也就是所有的电器不可能同时使用,所以变压器不用扩容。注意电线的截面积一定要足够即可。如果是三相完全平衡,可以使用40000/220/3=606A来计算出变压器的线额定电流。
学习中...菜鸟问题:
400kVA变压器
,最长供电半径1192米,求电压降计算方法...
答:
400kVA变压器
高压侧
最大
额定
电流
为23A;400kVA变压器低压侧最大额定电流为578A;按照你的题目,400kVA变压器,最长供电半径1192米,JKLYJ-70导线考虑,直接起动理论能承载的负载为:55KW;需要把变压器输出电压调到最大,按照你的接法,理论计算衰减电压到末端电压302V(压降32%);直接启动一台任何型号的...
400变压器最大电流
是多少
答:
变压器
标称的
400KVA
的意思就是输出电压和输出
电流
的乘积等于400K的意思。如果是三相完全平衡,可以使用40000/220/3=606A来计算出变压器的线额定电流。装机容量为400KW,考虑占载系数不可能是1,也就是所有的电器不可能同时使用,所以变压器不用扩容。目前你们的装机容量接近400KW,考虑占载系数不可能是1,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
400的变压器额定电流是多少
400kva变压器空载电流估算
变压器最大输出电流
400kva变压器空载电流
400kva变压器高压侧额定电流
400kva变压器能承受多少千瓦
400千伏安变压器空载电流
400kva变压器承载电流
400千瓦变压器有多大电流