hi 关于
变压器
容量选择的问题
答:
3 私立小厂的
变压器
容量的选择 对于某一用户的私立小厂的变压器选择,将会更简单。将各用电设备由工艺性质相同、需用系数相近的一些设备合并成一组用电设备,根据具体情况将用电设备分成若干组,由于各个用电设备同时工作,但各个用电设备组的
最大
负荷非同时出现,求总计算负荷时,再计入一个同时系数K∑...
250
KVA变压器
出线电缆用多大,怎么计算?
答:
如果距离更长,最好换三相电,上例若是三相电,同样是1千瓦的电动机,
电流
只有2.5安,压降仅有10伏(约为380V的2.6%),那就没有问题了。电磁线(漆包线)的选用:电磁线用在
变压器
、电动机、电磁铁线圈上,如果这个电器是连续工作的,可按每平方负担2.5安培的电流来计算选用,如果这个电器是...
60kw的用电设备离200
kva变压器400
米可以吗
答:
3、每相的电阻:0.029*
400
/35=0.33欧 4、每相的线损(不计其他的附加损耗)52.6*52.6*0.33=913W 5、每小时线损大约是3(相)*913/1000=2.74度电 6、损失电压降:52.6*0.33=17.3伏 看来你这个方案不行。主要原因是你的功率太大。最好的办法是把
变压器
移过来,如果你能作主的话...
电力
变压器
型号大全
答:
主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以
kVA
或MVA表示,当对
变压器
施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定
电流
。较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其
最大
优点是,空载损耗值特低。最终能否确保...
800
kva变压器
高压10千伏低压
400
伏高压变比75:5,过
电流
,速断应该设多...
答:
这个问题得看你的负载情况而定:1、不同的负载启动冲击不一样(具体参考负载说明书)2、继电保护应考虑上一级所设置的值,应避开,防止越级跳闸,扩大事故范围。
10kv3150kw需要多大铝线
答:
根据有功功率计算公式得:运行
电流
在211A,因此选择50平方电缆可以满足,不过还得需要做热稳定和动稳定校验。
距
变压器
500米,总负载800KW,变压器1000
KVA
,电容无功补偿足够,用铜钱...
答:
总负载800KW同时运行的
最大电流
是1000A左右。最小要用两根
400
平方的铝线并联运行,铜线就造价太贵,不划算。最大负荷时的电压损耗=500/35/800X1000X2=35V,
变压器
的出口电压能保持在400V以上就可以正常工作
用电检查技师技能题库?急需
答:
14.多变比
电流
互感器,可只对其常用的电流比进行检定。 A.正确 B.错误正确答案:B;自己得分:0.015.电动机电流速断保护的定值应大于电动机的
最大
自起动电流。() A.正确 B.错误正确答案:A;自己得分:0.016.一般
变压器
充电时只要投入过电流保护即可。 A.正确 B.错误正确答案:B;自己得分:0.017.阻抗电压不相等的...
500KW功率用200
KVA
的
变压器
行不行~想问下有没有可以演算的公式!谢谢...
答:
389/0.8=486KVA,
电流
为:486x1000/(√3x380)=738a 200
KVA变压器
的电流:200x1000/(√3x380)=304a 负荷电流超过变压器一倍多,要是这样用的话,变压器很快就烧毁了。那应该用多大的变压器呢?一般变压器设计在60%左右的负荷时它的效率最高,因此选:486/0.6=810KVA,实际选用800KVA的变压器。
110kv的
变压器
一次侧额定
电流
是多少?
答:
额定
电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位
KVA
电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV
变压器
是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为
kVA
的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...