66问答网
所有问题
当前搜索:
400kva变压器最大电流
变压器400 kVA
能负载多少千瓦
答:
576A。
400
*1.44=576A。
变压器
在额定容量下运行时,绕组的
电流
为额定电流。参照国家标准GB/T15164—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不...
400KVA变压器
能带几个千瓦
答:
400KVA
是指
变压器
的视在功率S,视在功率S(KVA)=有功功率P(KW)/功率因数comφ。2】变压器运行在额定容量的75%~80%时,属于比较好的经济运行状态,,功率因数取0.8左右,即comφ=0.8,此时负载有功功率可按下式计算 P(KW)=S×comφ=400×0.8=320kw 320KW负载
电流
: I=P/1.732/U/...
400kV变压器
的低压侧额定
电流
是多少?
答:
315000(即:315KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈454.7(A)400000(即:400KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈577.4(A)2、变压器低压侧输出宜选用铜排安装:315KvA变压器低压侧可选用:截面为50mm×6mm的铜排(
电流
650A);
400KvA变压器
低压侧可选用:截面为60mm×6mm的铜排...
400KVA变压器
高低压分别用多大的电缆合适 怎么算?
答:
400KVA变压器
1、高压侧(6KV)
电流
I=400KVA/(1.732*6)=39A;电缆质量问题和机械强度等,可选择25平方铜芯塑料电缆。型号为:YJV22-6KV-3*25.2、低压侧(0.4KV)电流I=400KVA/(1.732*0.4)=577A;.可用两根VV3*120+50铜芯塑料电缆。在配电所内,变压器与低压柜之间最好是选用铜排...
谁知道
400KVA
的
变压器
高供高计需要用多大
电流
比的互感器啊?谢谢_百 ...
答:
400KVA
的
变压器
高供高计需要用40/10的互感器。假设电压是10KV 电流=400÷10=40(A)40÷10=4(A)安装40/10的互感器,
最大电流
是4A
400KVA
的
变压器
能带多少功率负载?
答:
400KVA
的
变压器
能带320KW。变压器能超负荷运行,可以超208KVA。变压器运行在额定容量的75%~80%时,属于比较好的经济运行状态,,功率因数取0.8左右,即comφ=0.8,此时负载有功功率可按下式计算P(KW)=S×comφ=400×0.8=320kw。320KW负载
电流
: I=P/1.732/U/COSφ=320/1.732/0.38/0...
4OO
kvA变压器
侧配多大的
电流
互感
答:
400KVA变压器
低压侧额定
电流
:I=P/(1.732×U)=400/(1.732×0.38)≈608A 按照最近现配 :低压电度计量互感器为:600/5,配电盘电流表监示用互感器为:600/5或700/5。
400KVA变压器
配置问题,400KVA能承载的
最大
功率是多少?
答:
变压器
能承载的
最大
连续功率,除了变压器容量,另一个重要数据是负荷的功率因数。如果负荷功率因数达到0·9或经补偿达到0·9,
400KVA
则可以承载360KW功率。但为安全可靠,应当适当降额。如320KW。
三相电力
变压器
容量S=
400KVA
,额定电压10/0.4KV,一次额定
电流
计算值 公 ...
答:
对于10KV
变压器
,一次
电流
为100KVA是5.77A。因此,电力变压器容量S=
400KVA
,额定电压10/0.4KV,一次额定电流为5.77*4=23.08A。
400千伏安
电力
变压器
10千伏的一次线用多大的
答:
你
400KVA
的
变压器
一次
电流
是400000/10000=40A,正常用10平方线即可,但工程要求,高压最低需25平方线的。你就用25平方的吧。