66问答网
所有问题
400千伏安变压器每相能载多少电流
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-06-04
ä½åé¢å®çµå为400Vï¼å®¹é400KVAååå¨æ¯ç¸è½è½½æ大çµæµ=400÷â3÷0.4=577.3Aã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/snDivUUnUxnnvDxpns.html
相似回答
请问:
400千伏安
的
变压器
的额定载流量是
多少安
?以及其换算公式。_百度知 ...
答:
每百千伏安100KVA按144A计,
400KVA配电变的额定电流是144×4=576A
,这个方法简便快捷,精确度可达安培级。要用公式算:Ie =P/U/√3 I e=400000/400/1.732=577.37A
一台
400千伏安
的
变压器
,一二侧
电流
是
多少
?
答:
2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A
;以上与变压器绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流 1、如果一次侧是三角形接法,那么变压器一次侧每相绕组实际流过的相电流为I1(相)=I1(线)/1.732=...
400KVA变压器
负载问题
答:
用计算来确定:三相变压器400KVA(340KW),
每一相的额定电流I=400/0.38X1.732=608A 547户
,每户3KW,分成三相负荷时,每相承担547KW.额定电流I=P/UcosΦ=547/0.22X0.85=2925A 即使居民用户用电的不同时率取0.3,也有 2925AX0.3=887A 547户,每户1KW,分成三相负荷时,每相承担182KW.额定...
400KVA的变压器
最多
电流
是
多少
答:
V×√3)=S÷1.732V=
400
÷17.32=23.09A;低压侧的额定
电流
为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4×1.732)=577.37A。I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:
变压器
的视在功率,单位是
KVA
,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时。
400kVA的变压器
额定
电流
是
多少
?怎么计算的?
答:
变压器图片 10/0.4Kv变压器的额定
电流
的快速估算公式:变压器容量÷100,取整数倍,然后x5.5=高压侧电流值;如果x144的话,结果就是低压电流值。比如:
400Kva的变压器
÷100取整数倍就是4那么,高压侧电流就是4x5.5=22A。低压侧就是4x144=576A 我的回答不知道能不能帮助你呢?
400千伏安
的
变压器
输出
电流多大
答:
4/1.732051=577A;应该用5X60或6X60的铜排,铝排就面积大1.4倍既可。电机300/0.38/1.732051=456。次级为
400
辅的
变压器
次级
电流
的经验公式:
千伏安
数*1.5你说的变压器应为400*1.5=600A。带小电机总容量可带300多kw,大电机直接启动允许110kw,降压启动还可以大一点。
大家正在搜
200千伏安变压器能载多少安电流
500千伏安变压器带多少安电流
400千伏安变压器多少电流
500k变压器最多能用多少安电流
十千伏安变压器能承受多少电流
30千伏安变压器额定电流是多少
20000千伏安变压器电流
变压器一千伏安多少电流
四百千伏安的变压器能用多大的电流
相关问题
400KVA的变压器二次侧电流多大,每一相电流多大?
400千伏安的变压器输出电流多大
400kva变压器能吃多少电流
1000千伏安的变压器,最大能承受多大电流?
400kVA的变压器额定电流是多少?怎么计算的?
400KVA的变压器最多电流是多少
400KVA的变压器能带多少功率负载?