400KVA的变压器最多电流是多少

我们店里使用中央空调每台22KVA有12组 还有霓虹灯15KW 电梯23KW 其他的用电65KW左右 请问各位前辈要不要增容?

高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A;

低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4×1.732)=577.37A。

I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时。

拓展资料:

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等。

中国电力建设的迅猛发展带动了中国变压器制造行业的发展。2011年,全国变压器的产量达14.3亿千伏安,同比增长6.86%。2011年,中国变压器制造行业规模以上企业有1461家;实现销售额2901.40亿元,实现利润总额166.08亿元,资产规模为2638.40亿元,产品销售利润为339.72亿元。

变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件, 当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-09
变压器的额定电流计算

一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
口诀 a :
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
单位KV

变比10/0.4KV 变压器低压册额定电流为:400*1.44=576A

可以的,不增容也可以的.本回答被网友采纳
第2个回答  2015-07-04
变压器标称的400KVA的意思就是输出电压和输出电流的乘积等于400K的意思。
如果是三相完全平衡,可以使用40000/220/3=606A来计算出变压器的线额定电流。
目前你们的装机容量接近400KW,考虑占载系数不可能是1,也就是所有的电器不可能同时使用,所以变压器不用扩容。注意电线的截面积一定要足够即可。
变压器的额定电流计算

第3个回答  2009-07-09
第4个回答  2009-07-09
400KVA变压器额定电流应该是560A电流。电流表满度好像是1000左右吧!你自己也可以计算一下你那总功率的电流吧!你自己在你们用电高峰时看一下电流。你就可以判断你家的要不要增容了。我想应该是不用的。