请问:400千伏安的变压器的额定载流量是多少安?以及其换算公式。

如题所述

配电变负载侧的额定电流计算方法:
每百千伏安100KVA按144A计,400KVA配电变的额定电流是144×4=576A,这个方法简便快捷,精确度可达安培级。
要用公式算:
Ie =P/U/√3
I e=400000/400/1.732=577.37A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-14
变压器容量400KVA,假设低压侧电压380/220V。则低压侧额定电流为:
电流I=容量400000/1.732x电压380=608A。
第2个回答  2013-10-15
400KVA变压器二次电流基本上是600A。400V供电的变压器二次电流一般为一次电流的1.5倍。400KVA变压器的有功功率为;320KW,它的运行载流量最好为;380-450A(变压器的最好运行状态是额定功率的65-75%),它的最大电流为580A左右。