学习中...菜鸟问题:400kVA变压器,最长供电半径1192米,求电压降计算方法

前段111米JKLYJ-185导线,中段931米JKLYJ-120导线,后段150米JKLYJ-70导线

400kVA变压器高压侧最大额定电流为23A;
400kVA变压器低压侧最大额定电流为578A;

按照你的题目,400kVA变压器,最长供电半径1192米,JKLYJ-70导线考虑,直接起动理论能承载的负载为:55KW;

需要把变压器输出电压调到最大,按照你的接法,理论计算衰减电压到末端电压302V(压降32%);

直接启动一台任何型号的电机都有可能导致线路工作电压达不到380V,需要安装配合电机启动的维稳压380V电源和无功补偿装置。

平常我们没有这么配置的,供电半径按照400米设计和施工。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-19
电压降跟你的负荷有关。
1、确定负荷电流大小,电动机直接起动的按起动电流计算。
2、计算各段电阻
3、电流乘以电阻就是你的压降
4、400V最大供电范围不宜超过600米。
第2个回答  2012-06-19
如果电气设备安排在1190处,设备电流按照70导线计算;7.5KW电机,电压降15V。(1)如果想使用大1点的电机,把最后150米导线换成120的;(2)如果还不够用,能否安装变压器到负荷处。
相似回答