66问答网
所有问题
学习中...菜鸟问题:400kVA变压器,最长供电半径1192米,求电压降计算方法
前段111米JKLYJ-185导线,中段931米JKLYJ-120导线,后段150米JKLYJ-70导线
举报该问题
推荐答案 2012-06-19
400kVA变压器高压侧最大额定电流为23A;
400kVA变压器低压侧最大额定电流为578A;
按照你的题目,400kVA变压器,最长供电半径1192米,JKLYJ-70导线考虑,直接起动理论能承载的负载为:55KW;
需要把变压器输出电压调到最大,按照你的接法,理论计算衰减电压到末端电压302V(压降32%);
直接启动一台任何型号的电机都有可能导致线路工作电压达不到380V,需要安装配合电机启动的维稳压380V电源和无功补偿装置。
平常我们没有这么配置的,供电半径按照400米设计和施工。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dpvx2xvxU.html
其他回答
第1个回答 2012-06-19
电压降跟你的负荷有关。
1、确定负荷电流大小,电动机直接起动的按起动电流计算。
2、计算各段电阻
3、电流乘以电阻就是你的压降
4、400V最大供电范围不宜超过600米。
第2个回答 2012-06-19
如果电气设备安排在1190处,设备电流按照70导线计算;7.5KW电机,电压降15V。(1)如果想使用大1点的电机,把最后150米导线换成120的;(2)如果还不够用,能否安装变压器到负荷处。
相似回答
400KVA变压器
900米远用70平方铝芯电缆可不可以?距离就是900
米,
如果不...
答:
400KVA变压器
额定电流大约500-600A左右,如铜芯电缆每平方毫米按3A算,那600/3=200平方毫米,一般放一点余量,那铜芯电缆取240平方毫米.还有你距离900米,到电缆梢头的
电压降
比较大,你要取到300平方毫米的电缆够了.70平方的铝线是远远不够的.
为什么
变压器
容量越大
供电半径
却越小~比如
:400kVA
变台低压供电半径不宜...
答:
其实
变压器
容量和
供电半径
没有必然的联系。一般来说供电半径主要取决于供电线路的
电压降,
用电负荷不变的情况下,供电线路越长,则线路电压降越大,末端电压越低,当低于用电设备的允许范围时,可能导致用电设备无法正常使用,如电机无法启动、日光灯无法点亮、白炽灯亮度不足等。当然,也可以通过增加输电...
变压器
容量如何选择?
答:
根据用电负荷情况选择:1250kva的变压器额定电流1803a,630kva的909a,
具体计算公式为额定电流=变压器容量÷电压(400v)÷1.732(根号3)
。电动机功率P=24*30*10/0.7=10258W,其中0.7是电动机功率因数 变压器功率P出=10258/0.8=12587VA,其中0.8为变压器效益80 选择变压器一般应从变压器容量、电...
农网建设10kV配电
变压器
的选用及安装分析论文
答:
有条件的村庄可采用母子变压器或调容
变压器供电,
以满足不同季节、不同时间的需求。 四、10kV配电变压器台架的安装 10KV配电网中杆架变压器的安装,最大容量一般控制在
400KVA
及以下,两杆的中心间距为2.5m
,变压器
在杆上倾斜不大于20mm,配电变压器台架用两根[12×3000]的槽钢固定于两电杆上,台架距地面不低于3m,台...
怎么根据用电量选配
变压器
答:
我们可以根据以下的简便方法来选择
变压器
容量。3、应该坚持着小容量,密布点的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心
,供电半径
不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,而在此时变压器的容量称为经济容量。但是负载如果比较稳定,那么连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。
20万平方米的住宅小区需要多大的临时用电
变压器
着急!着急! 解决了再...
答:
要看多大需要,20万平方米有五百户的话没户一千瓦,需要五百千瓦,用630千伏就够了。 看负载的功率因数,按平均0.8计算的话就是630*0.8=504KW,另外如果是干式
变压器
的话可以超载运行,可以通过增设冷却风扇扩大其容量,关键看变压器绝缘等级,注意监视其内部温度不要超标。. 如果是强油水冷,绝对没...
大家正在搜
相关问题
变压器供电半径是多少?
为什么变压器容量越大供电半径却越小~比如:400kVA变台低...
变压器的供电半径怎么计算?
变压器的供电半径怎么计算