答:
目前,不管是从一次用仪器测量还是二次用仪器测量,其算法在有
消弧线圈
的情况下,计算不准.所以要退出消弧 如果是实际
接地
法测量,则不用退出消弧线圈,只是最后计算是加上
消弧补偿
的部分就可以了
如何
提高
消弧线圈
自动跟踪
补偿
的精度
答:
其实不外乎就两点:1
消弧线圈
根据什么来调节?当然是电力系统中的电容电流了,这样,要想获得好的跟踪补偿精度,必然需要调谐模块中获得的电容电流要精确,也就是说,调谐模块算法要精确。2需要
补偿电容电流
信号得到后,那么就需要调节消弧线圈的某个参数来改变输出电感电流了。根据不同的消弧线圈调节方式,...
...中性点经
消弧线圈接地
时的,产生的感性
电流
时由电感被动产生的还是...
答:
大哥,你理解错了,调节
消弧线圈
使得电力系统工作过
补偿
情况下,前提时电力系统没有发生故障,相比较欠补偿和全补偿,过补偿具有一些优点:防止断线过电压和中性点偏移电压的升高。而当电力系统发生单相
接地
故障时,就要求调节消弧线圈全补偿使其瞬间抑制
电容电流
达到瞬时熄弧的目的。手动消弧线圈一般工作在过...
110kv电站
接地
变的作用
答:
消弧线圈
。110kv电站接地变是电站的常规操作,操作是为了消弧线圈,用来
补偿
电网单相接地时的
接地电容电流
。
接地电容电流
和
消弧电流
答:
接地电容电流
和
消弧电流
。根据查询相关公开资料显示,欠
补偿
方式下,
消弧线圈
的电感电流小于接地点的电容电流,接地点流过未被补偿的较小的容性电流。
小
电流接地
系统发生单相接地时有哪些现象?
答:
在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大。为此,我国采取的措施是:当各级电压电网单相接地故障时,如果
接地电容电流
超过一定数值(35kV电网为10A,10kV电网为20A,3~6kV电网为30A),就在中性点装设
消弧线圈
,其目的是利用消弧线圈的感性电流来
补偿接地
故障时的容...
请用白话说明一下
消弧
柜的作用! 还有小
电流接地
的作用!谢谢!_百度知...
答:
为了限制弧光过电压.传统上6~35 kV电网多 采用中性点经
消弧线圈接地
的运行方式。消弧线圈 可以
补偿
单相接地故障时的
电容电流
.从而减小单 相
接地电流
.进而促使电弧自行熄灭,因而可以消除 弧光过电压 为此.很多研究人员在改进消弧线圈方 面作了大量的工作.提出了消弧线圈自动跟踪补偿 和自动调谐的方法I4' 。但是.随着...
小
电流接地
系统中,为什么采用中性点经
消弧线圈接地
?
答:
随着电力系统的发展,配电网采用的电缆线路越来越多,电缆线路的增加导致系统
电容电流
急剧增加,在中性点不接地的运行方式下电容电流的不断增加对设备绝缘的安全和保护设备的配备带来了严重影响。因此,我国在1997年颁布的DL/T620-1997标准规定当系统电容电流超过10A时,中性点需经
消弧线圈接地
线电压保持不变...
10kv单相
接地电容电流
已经超过200安培时
怎么
办?若仍采用中性点不接地系...
答:
单相
接地电容电流
过大,在接地点燃起电弧,引起弧光过电压,从而使非故障相的绝缘破坏,形成相间短路。解决办法是加装
消弧线圈
,这样在单相接地时有一电感分量的电流通过,和系统的电容电流相扺消,减少流经故障点的
接地电流
,降低非故障相的过电压倍数,防止事故的扩大。
为什么 严禁在
接地
的电网中操作
消弧线圈
答:
在中性点不直接接地系统,
消弧线圈
是用来减小单相
接地电容电流
的。消弧线圈的投用和切出是用隔离开关(闸刀)操作的,隔离开关没有切断电流的能力,只能在没有电流(电流很小)是合闸分闸,如果系统发生接地,消弧线圈就会有电流,这时拉合消弧线圈闸刀,就可能因为电弧烧坏闸刀,还可能造成系统过电压。