电流接地
系统中,加装
消弧线圈
时,常采用哪种
补偿
方式,为什么?_百度...
答:
过
补偿
方式。因为在系统运行过程中,如果采用欠补偿,这时又发生线路故障被切除,系统的
电容电流
减小,可能会发生全补偿,即系统中电感电流和电容电流相等,造成谐振。小
电流接地
系统--小电流接地系统:中性点不接地或经过
消弧线圈
和高阻抗接地的三相系统,又称中性点间接接地系统。当某一相发生接地故障时,...
消弧线圈
对
接地电容电流补偿
有哪几种补偿方式?一般采用哪一种?为什么...
答:
消弧线圈
对
接地电容电流补偿
有3种补偿方式,一般采用过补偿。见《高压电工》
消弧线圈
的作用是什么?
答:
消弧线圈
是用于小
电流接地
系统的一种补偿装置。当系统发生单相接地故障时,消弧线圈产生感性电流
补偿接地电容电流
,使通过接地点的电流低于产生间歇电弧或维持稳定的电弧所需要的电流值,起到消除接地点电弧的作用。由此可见,消弧线圈对过电压保护具有一定的作用。
接地电容电流
的过
补偿
答:
电力设计技术规程中规定,3~10kV的电力网单相接地故障电流大于30A时应装设
消弧线圈
。消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,
补偿接地电容电流
,使
接地电流
减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。过补偿就是消弧线圈的电感电流大于系统对地电容电流,在...
小
电流接地
系统中,为什么采用中性点经
消弧线圈接地
?
答:
在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大。 为此,我国采取的措施是:当小
电流接地
系统电网发生单相接地故障时,如果
接地电容电流
超过一定数值(35kV电网为10A,10kV电网为10A,3~6kV电网为30A),就在中性点装设
消弧线圈
,其目的是利用消弧线圈的感性电流
补偿接地
故障时的...
为什么说
消弧线圈补偿电容电流
的?
答:
导线与导线之间,导线与大地之间,就形成了电容;正常运行时,三相
电容电流
平衡对称,显示不出来,而当发生单相
接地
时,三相平衡关系被打破,就显示出电容电流了,在中性点不接地系统中,就是用
消弧线圈补偿
这个电容电流的。
当中性点不
接地
系统发生单相接地短路时,通过
消弧线圈
控制屏控制接地变的...
答:
首先,中性点不接地系统的单相接地不构成短路。单相接地时流过接地点的是系统的分布
电容电流
。中性点带有
消弧线圈
时就不能算作中性点不接地系统(是小
电流接地
系统的一种),消弧线圈在单相接地是产生感性电流,可以抵消接地点的容性电流。接地选线装置是用来判断接地故障发生在哪条线路上,帮助我们快速找到...
在变压器中性点接入
消弧线圈
的目的是什么
答:
正常运行时,
消弧线圈
中无
电流
通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性
接地
时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的
电容
性故障电流相互抵消。
补偿
后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地故障迅速消除而不致引起过电压。
小
电流接地
系统中,为什么采用中性点经
消弧线圈接地
答:
当发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感
电流补偿
系统的
电容电流
,使故障点的
接地电流
(即残流)小于电弧支撑电流,系统可以带故障运行一段时间,对于瞬时接地故障不会启动线路跳闸,供电可靠性较高。但
消弧线圈接地
系统在原理上增加了故障选线的难度,难以快速切除故障。近年来,随着大城市城区配电网电缆...
有关
消弧线圈
的工作原理
答:
原理:当
消弧线圈
正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的抑制过电压的辐值,同时也最大限度的减小了故障点热破坏作用及接地网的电压等。所谓正确调谐,即电感
电流接地
或等于
电容电流
,工程上用脱谐度V来描述调谐程度 V=(IC-IL)/IC 当V=0时,称为全
补偿