66问答网
所有问题
当前搜索:
消弧线圈如何补偿接地电容电流
中心点直接
接地
和中性点不完全接地和中性点不接地有什么区别?这三种接 ...
答:
3 中性点经
消弧线圈
接地 中性点经消弧线圈接地方式,即是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈。当电网发生单相接地故障时,其
接地电流
大于30A,产生的电弧往往 不能自熄,造成弧光接地过电压概率增大,不利于电网安全运行。为此,利用消弧线圈的电感电流对
接地电容电流
进行
补偿
,使通过故障点的电流减小到...
小
电流接地
系统中,为什么采用中性点经
消弧线圈接地
?
答:
小
电流接地
系统中发生单相接地故障时,接地点将通过接地故障线路对应电压等级电网的全部对地
电容电流
。
请问三相变压器高压侧星型接法中性点的
接地
回路问题?
答:
3 中性点经
消弧线圈
接地 中性点经消弧线圈接地方式,即是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈。当电网发生单相接地故障时,其
接地电流
大于30A,产生的电弧往往不能自熄,造成弧光接地过电压概率增大,不利于电网安全运行。为此,利用消弧线圈的电感电流对
接地电容电流
进行
补偿
,使通过故障点的电流减小到能...
中性点经
消弧线圈接地
的场合
答:
当发生单相接地时,10KV
接地电容电流
在30A以上,35KV接地电容电流在10A以上,就可能发生弧光接地过电压,为防止出现这种过电压烧毁电气设备,就在变压器的中性点上通过
消弧线圈
接地,以减小接地电容电流值。一般电缆出线较多,电缆线路较长的变电站,电容电流可能很大,要通过计算或实测进行判断。
一些电力系统的问题
答:
1,中性点有效
接地
和非有效接地,我国110kv及以上系统采用有效接地方式,60kv及以下用非有效接地。2,发电机的运行极限主要是励磁限制、定子温升和额定有功功率的限制。3,外侨接线属于无汇流母线接线方式,主要用在输电线路较短和变压器经常变动投入的小容量系统。4,PQ,PV,平衡节点,具体内容太多了,...
消弧线圈
过
补偿
的危害
答:
用其产生的电感电流来对消上述
电容电流
,使得故障发生后流过故障点的电流很小。但是如果
消弧线圈补偿
过大,则在故障时,虽然没有电容电流流过故障点,但却有电感电流流过故障点,其产生的后果是一样的。所以一般都控制将电感补偿过一点点,以免在供电网络有变化时发生谐振,但是绝不过补偿很多。
小
电流接地
系统中,为什么采用中性点经
消弧线圈接地
?
答:
小
电流接地
系统中发生单相接地故障时,接地点将通过接地故障线路对应电压等级电网的全部对地
电容电流
。如果此电容电流相当大,就会在接地点产生间歇性电弧,引起过电压,使非故障相对地电压有较大增加。在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大。
电抗器在电气主接线中的作用?
答:
1.限流电抗器---又叫串连电抗器.
补偿电容器
组回路中串入电抗器后,能抑制电容器支路的高次谐波,降低操作过电压,限制故障过
电流
.2.并联电抗器---一般接于超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用.3.消弧电抗器---又称
消弧线圈
.接于3相变压器的中性点与地之间,用以在3相电网的1相
接地
时供给...
交流发电机的
接地
形式有什么和什么之分
答:
2、发电机中性点经
消弧线圈
接地:当发电机
电容电流
较大时,一般采用中性点经消弧线圈接地,这主要考虑
接地电流
大到一定程度时接地点电弧不能自动熄灭。而且接地电流若烧坏定子铁芯时难以修复。中性点接了消弧线圈后,单相接地时可产生电感性电流,
补偿接地
点的电容电流而使接地点电弧自动熄灭。 3、发电机中性点...
小
电流接地
系统中,为什么采用中性点经
消弧线圈接地
?
答:
小
电流接地
系统中发生单相接地故障时,接地点将通过接地故障线路对应电压等级电网的全部对地
电容电流
。如果此电容电流相当大,就会在接地点产生间歇性电弧,引起过电压,使非故障相对地电压有较大增加。