接地电容电流如何计算
接地电容电流计算
答:
中性点不
接地
系统的单相
电容电流
的
计算
公式如下,推导过程不复杂,但百度的“图文表” 混排功能不好,你参考所有电力系统的教科书均可;Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角频率,ω=2πf C是相对地电容 Uο是相电压 则:ω=2×3.14×50=314 C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005F ...
电容电流怎么算
出来的?就是那个2.6怎么得到的啊
答:
中性点不
接地
系统对地
电容电流
近似
计算
公式:无架空
地线
:Ic=1.1×2.7×U×L×10-3(A)有架空地线:Ic=1.1×3.3×U×L×10-3(A)其中 U为额定线电压(KV)L为线路长度(KM)1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10 说明:1、双回线路的电容电流是单回线路的1.4倍(6-10KV系统...
单相
接地
时对地
电容电流
是
如何计算
的?
答:
中性点不
接地
系统发生单相接地时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地
电容电流
的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出结论,接地故障点处的对地电容电流,其数值大小是正常时任一项对地电容电流的3倍。
单相
接地电容电流
公式
如何
推导?
答:
把这个式子两边取积分就可以i(t) = C*du/dt两边从时间0到t积分,得到∫(从0到t) i(t) dt = C(u-u(0))单相
接地电容电流
和单相短路电流的区别是什么?中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性电流,数值很小,而整个系统的中性点对地...
算接地电容电流
?
答:
严格意义上没有准确的计算公式,只有近似的求解公式
Ic=Un(Lo+35Lc)比上350 其中Lo为架空线长度 Lc为电缆长度 Un 额定电压
高压电网对地
电容电流计算
方法是什么
答:
一、电力线路
电容电流
估算方法。中性点不
接地
系统对地电容电流近似
计算
公式:无架空
地线
:Ic=1.1×2.7×U×L×10-3(A)有架空地线:Ic=1.1×3.3×U×L×10-3(A)其中 U为额定线电压(KV)L为线路长度(KM)1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10 说明:1、双回线路的电容电流是...
单相
接地电容电流计算
公式
答:
Ic=Un(Lah+35Lcab)/350 Ic 系统单相
接地电容电流
(A)Un 系统额定电压(KV)Lah 同一电压下的架空线路长度(KM)Lcab 同一电压下的电缆线路长度(KM)
单相
接地
短路电流包括
电容电流
吗
答:
该短路电流不包括
电容电流
。在中性点不
接地
系统中,当发生单相接地故障时,由于不能构成回路,流过故障点的电流主要是由对地电容形成的容性电流,其数值较小。而对于电容电流的
计算
,使用的公式是:“Ic=3×ω×C×Uο”其中“ω”是角频率,“ω=2πf”C是相对地电容,“Uο”是相电压。
怎样
求中性点不接的的电力系统发生单相接地时的
接地电容电流
答:
C相接地时,系统
接地电流
(
电容电流
)IC应为A、B两相对地电容电流之和。由于一般习惯将从电源到负荷方向取为各相电流的正方向,所以: IC=-(ICA+ ICB)。由相量图可知,IC在相位上超前UC90 o,而在量值上由于IC= ICA又因ICA=U’A/XC= UA/XC= IC0,因此IC=3IC0,即一相接地的...
电气工程-中性点不
接地
系统及
电容电流计算
答:
电缆
电容电流计算
(如电缆的金属护套电容值)、电网电容电流的估算,都需要考虑各种因素,包括电气连接的架空线路和电缆、母线及电器的影响。计算时,应考虑电力系统未来5至10年的发展规划,以及如汽轮发电机定子绕组单相
接地
时的电容电流,可能需要向制造商获取具体数据,或对中小型机组进行估算。