接地电容电流计算
为什么架空线对地有
电容电流
,还有这个电流
答:
按规程规定,当35k系统
接地电容电流
达到10A以上时,就需要上消弧线圈了,如果你
计算
的没有问题,电容电流能够达到55A,则是必须要上消弧线圈的;一般消弧线圈接在主变35k侧绕组的中性点上,当主变35k绕组是“角形”接线而没有中性点时,就需要“造”一个中性点,也就是采用接地变压器,将接地变压器接在35k母线...
电容
的电压和
电流
之间的关系
答:
电容
的电压和
电流
之间的关系为:I = C * dV/dt。设电压、电流为时间函数,现在拦穗模求其电压、电流关系。当极板间的电压变化时,极板上的电荷也之变化,于是在简缓电容元件中产生了电流。此电流可由下式求得:I = C * dV/dt,其中dV/dt表示电压的变化速率。电流的大小与方向取决于电压对时间...
发电机中性点
电容电流计算
公式
答:
线路
电容电流计算
- 文档下载 一、中性点不
接地
系统对地电容电流近似计算公式: 无架空
地线
:Ic=1。1×2.7×U×L×10—3(A) 有架空地线:Ic=1.1×3。3×U×L×10—...
中压电网中性点
接地
方式分析与探讨?
答:
电容电流计算
的基础上,为了准确选择和合理配置消弧线圈的容量,对系统运行中单相电容电流进行实测是十分必要的,微机在线实时检测装置为实测网上单相电容电流提供了快速准确的手段,其原理是,检测系统的不平衡电压E0,并以一定的采样周期检测线电压UAB,中性点位移电压U0及中性点位移电流I0,根据下式计算出单相
接地电容电流
。
6kV交联电缆的
电容电流
如何
计算
,典型的经验数据是多少?
答:
6kV 电缆线路 Ic=(95+2.84S)/(2200+6S)*U(A)s是电缆截面 U是相电压 公式主要用于油浸纸绝缘电力电缆,交联聚乙烯绝缘电力电缆,由于其结构特点,其单独
接地电容电流
比同截面的纸绝缘电缆的电容电流大,根据厂家提供的参数和现场实测数据,大约增大20%左右,16 0.58A 25 0.65A 35 ...
消弧线圈的
接地电容电流
不应超过多少?
答:
②故障点的残余电流不宜超过10A,必要时可将系统分区运行,且消弧线圈宜采用过补偿运行方式;③消弧线圈的容量应根据系统5~10年的发展规划确定,并应按下式
计算
:。式中,W消弧线圈的容量,kVA;IC为
接地电容电流
,A;Un为系统标称电压,kV。本题中,消弧线圈容量为:第18.1.8条第3款规定,安装在...
请问郭老师,工厂220kV站,需要上并联电抗器吗?
答:
你的问题是不是要问:这个220kV站的35kV侧是不是需要上消弧线圈来消除电容电流!1、按规程规定,当35kV系统
接地电容电流
达到10A以上时,就需要上消弧线圈了,如果你
计算
的没有问题,电容电流能够达到55A,则是必须要上消弧线圈的;一般消弧线圈接在主变35kV侧绕组的中性点上,当主变35kV绕组是“角形”...
为什么中性点
接地
系统发生单相电击时危险性大于不接地系统?
答:
IC在相位上超前UC90 o,而在量值上由于IC= ICA又因ICA=U’A/XC= UA/XC= IC0,因此IC=3IC0,即一相接地的电容电流为正常运行时每相电容电流的三倍。由于线路对地电容C很难确定,因此IC0和IC也不能根据电容C来精确
计算
。一般采用下列经验公式来计算中性点不接地系统的单相
接地电容电流
...
什么是电感和
电容
答:
电感:当线圈通过
电流
后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。这种电流与线圈的相互作用关系称为电的感抗,也就是电感。电容:
电容器
所带电量Q与电容器两极间的电压U的比值,叫电容器的电容。在电路学里,给定电势差,电容器储存电荷的能力,称为电容(capacitance),...
漏
电流
的
计算
公式是什么
答:
漏
电流
I=kUC,其中k漏电流常数,U为电容两端电压,C为电容值,单位为μa(v·μf)。。电容介质不可能绝对不导电,当电容加上直流电压时,
电容器
会有漏电流产生。若漏电流太大,电容器就会发热损坏。除电解电容外,其他电容器的漏电流是极小的,故用绝缘电阻参数来表示其绝缘性能;而电解电容因漏电较...