66问答网
所有问题
当前搜索:
接地值的计算值怎么计算
接地
电阻
计算公式
答:
该参数的计算公式是R=p*L/A
。接地电阻计算公式的R表示接地电阻,P表示土壤电阻率,L表示接地电极的长度,A表示接地电极的截面积。这个公式的计算结果是接地电极的电阻值,单位为欧姆Ω。接地电阻是指接地系统中电流通过的电阻值,其大小直接影响到接地系统的性能和安全性。接地电阻公式是电气工程中常用的...
接地
电阻
怎么算
答:
1、将接地电阻测试仪测出的实际数值乘以季节系数,即得出被测物实际接地电阻值
公式:接地电阻值=接地电阻测试仪测出实际数值×接地电阻接系数
。2、一般建筑物要求接综合地电阻值不大于1欧姆,防雷接地电阻值不大于10欧姆,进户线重复接地电阻值不大于4欧姆。
谁知道
接地
电阻值是多少
答:
接地体的利用系数与相邻接地体之间的距离a和接地体的长度L的比值有关,
a/L值越小,利用系数就越小,则散流电阻就越大
。在实际施工中,接地体数量不超过10根,取a/L=3,那么接地体排列成行时,nL在0.9-0.95之间;接地体排列成行时ηL约0.8。2、水平埋设接地体的散流电阻 一般水平埋设接地体采...
如何计算
桥架
接地的
数值?
答:
(1)在桥架直接板上的,每个固定螺栓接触电阻,应小于0.005Ω,此时作
接地
干线的,可使用桥架,结合每个桥架的电阻值,可按下式
计算
:r=ρ·L/S 。式中:ρ =15×10Ω-6 / cm(20℃);L=长度按100mm计算;S=截面积cm2;(2)了解梯架于托盘的,单位电阻值;(3)了解电缆槽的,单位电阻值;(...
电缆桥架
接地的
电阻
值计算
方法是什么?
答:
首先,对于镀锌电缆桥架的直接板,每个固定螺栓的接触电阻需小于0.005Ω,此时桥架可以作为
接地
干线使用,但喷粉电缆桥架不推荐作为接地干线。电阻值可通过以下公式
计算
:r=15×10-6·L/S其中,ρ=15×10-6Ω/cm(在20℃时),L假设长度为100mm,S表示电缆桥架的截面积,单位为cm2。其次,梯架和托盘...
什么是
接地
电阻,接地电阻多大的值合适啊
答:
一、
接地
电阻
值的
规定 在1000v以下中性点直接接地系统中,接地电阻Rd小于或等于4欧,重复接地电阻小于或等于10欧。而电压1000V以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻Rd为4欧。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻Rd应小于或等于4欧。二、人工接地装置接地电阻
的计算
人工接地装置常用的有...
防雷地网
接地
电阻
怎么计算
/
答:
圆钢的直径,m A2 不同形状水平
接地
极的接地电阻可利用下式
计算
:(A2)式中:Rh ——水平接地极的接地电阻,Ω;L——水平接地极的总长度,m;h——水平接地极的埋设深度,m;d——水平接地极的直径或等效直径,m;A——水平接地极的形状系数。水平接地极的形状系数可采用表A1所列数值。
为什么规定重复
接地
阻值要小于10欧姆,
如何计算
得来?
答:
采用220/380V低压供电的民用建筑,可利用钢筋混凝土基础内的钢筋(自然
接地
体)作为重复接地体。根据建筑物四周基础所包围的面积(即占地面积,以下简称接地面积),可以利用日本的杂志论文作者介绍的下列公式[4),
计算
出自然接地电阻:式中:R—一自然接地电阻,Q;p——土壤电阻率,Q-m;A——建筑物...
接地
线电阻
是如何算
的?
答:
直接测出)。实际测量时把设备
接地
极接摇表的E端,短极(电压极)接摇表的P端,长极(电流极)接摇表的C端。即可测出接地电阻数值。这些知识在接地电阻摇表的说明书上和摇表的侧面都有说明。大型接地装置的接地装置的测试方法应使用电压电流法,需要多种设备和仪表。这里就不介绍了。
多个
接地
电阻并联后的电阻
的计算公式
是
怎么样
最好能
答:
两个
接地
网相连电阻值新计算公式R=(R1//R2)*K,【屏蔽系数取K=√2—(R1-R2)/R1*0.414】。在技术交流会上阐述及推导非数学公式计算并联接地电阻的过程。这些高效精准
的计算公式
全部源于标准,且已得到地凯公司的大量工程实践验证,王教授的倾囊相授得到与会工程师的一致赞誉和认可。