接地电容电流计算
小
接地电流
系统单相
接地电容电流
与哪些因???
答:
小
电流接地
系统发生单相接地时的
电容电流
主要与整个系统对地分布电容的大小有关。采取消弧线圈补偿以后则与补偿度有关。
电容
为什么不可以直接
接地
?
答:
一般是为了消除电路中的高频成分,因为电容器的容抗与电路信号的频率和电容器的电容量成反比,所以电容量一定时,对高频成分的容抗较低,容易经
电容接地
。或者要将低频接地,则要用大容量的电容。直流电的频率为0,所以电容器的容抗无限大(理论上),所以不受
接地电容
的影响。
电流
从电容身上穿过之后,...
中性点避雷器有三相吗
答:
楼上的朋友说的好像不太对,发电机当然会在中性点加装避雷器了,因为发电机电压系统为小
接地电流
系统,由于发电机定子绕组发生单相接地时,接地点流过的电流是发电机本身及其引出线回路所连接元件(主母线、厂用分支、主变压器低压绕组等)的对地电容电流之和。当
接地电容电流
超过允许值时,将烧伤定子铁芯...
单相接地短路电流与单相
接地电容电流
的区别?接地方式选择参考哪个?还是...
答:
我觉得要看中性点
接地
方式.在6-66KV,一般是中性点不接地或经消弧接地,那么单相接地短路电流应该是
电容电流
,中性点对地电压发生偏移,但线电压不变,还可继续运行2小时(规程规定)而在中性点直接接地的电网,一般单相接地其故障电流虽然比三相短路电流小,但整个系统的电压严重不对称,完全不能正常运行,应该...
矿井维修电工复习题
答:
1) 具有同样长度的架空线路与电缆线路前者
接地电容电流
大于后者。×2) 变压器的铁损是不变的,而铜损则随着负载而变化。√3) 判断变压器经济运行的依据是负载是否达到额定值。×4) 限流熔断器是指在熔件熔化后,短路电流在未达到最大值之前就立即减少到零的熔断器。√5) 一般小
接地电流
系统发生单相接地故障时,保护...
高压(10kV)
电容器
的中性点一定要
接地
吗?三相一体式电容器中性点可以接...
答:
10kV
电容器
中性点(星形接法时有),不应该接地。若系统单相接地,而电容器中性点接地,会增加
接地电流
。三相一体式电容器应该是三角形接法的,不存在中性点接不接地的问题。
...在我国60KV以下的电力系统有时采用经消弧线圈
接地
的中性点运行方式...
答:
因为60KV以下线路容易发生单相接地,为了减少停电,所以采用中性点非直接接地的小电流按地方式。这样即使发生频繁接地也不致于频繁跳闸。当系统较小时,单相
接地电流
很小,但是当系统规模较大时,单相接地时的
电容电流
仍具备一定的危害性,所以在接地电流超过10安培的小
电流接地
系统要在中性点加装消弧线圈,当...
消弧线圈
接地
系统,发生谐振时是并联谐振还是串联谐振
答:
二、地网电位升高过电压 当电力变压器高压侧的中性点直接
接地
运行时,任何形式的接地短路故障引起的地网电位升高,在中压或低压侧的补偿电网中,均可能产生过电压。 1、35KV补偿电网:接地故障
电流
和地网接地电阻越大,中性点位移电压越高,但过电压的增幅受到回路时间常数的限制,同时35KV的绝缘水平相对较高,因此除消弧线圈...
中性点不
接地
系统中,对地
电容
的作用。
答:
输电线路对地分布电容是客观存在的自然现象,并不是人们故意制造的。中性点不接地系统的分布电容,会在系统中形成
电容电流
,可以正常运行时起到一定的无功补偿作用。在发生单相接地故障时,会在故障点形成容性电流,电流大时会造成危害。利用
接地电流
的大小可以设置接地(零序)保护。
发电机组并入国家电网,中性点
接地
方式如何选择?
答:
降低造价。大电阻为故障点提供纯阻性的电流,同时大电阻也起到了限制发生弧光
接地
时产生的过电压的作用。注意发电机起励升压前要检查接地变压器上端的中性点接地刀闸合好。4.中性点经消弧线圈接地:在发生单相接地故障时,消弧线圈将在零序电压作用下产生感性电流,从而对单相接地时的
电容电流
起补偿作用(...