接地电容电流计算
如何
计算
系统单相
接地
时的
电容电流
?如何选择消弧线圈容量?
答:
中性点不
接地
系统对地
电容电流
近似
计算
公式:无架空
地线
:Ic=1.1×2.7×U×L×10-3(A)有架空地线:Ic=1.1×3.3×U×L×10-3(A)其中 U为额定线电压(KV)L为线路长度(KM)1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10 说明:1、双回线路的电容电流是单回线路的1.4倍(6-10KV系统...
电力系统中单相
接地电容电流
怎样
计算
?
答:
把这个式子两边取积分就可以i(t) = C*du/dt两边从时间0到t积分,得到∫(从0到t) i(t) dt = C(u-u(0))单相
接地电容电流
和单相短路电流的区别是什么?中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性电流,数值很小,而整个系统的中性点对地...
电容电流
怎么算出来的?就是那个2.6怎么得到的啊?
答:
中性点不
接地
系统对地
电容电流
近似
计算
公式:无架空
地线
:Ic=1.1×2.7×U×L×10-3(A)有架空地线:Ic=1.1×3.3×U×L×10-3(A)其中 U为额定线电压(KV) L为线路长度(KM)1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10%说明:1、双回线路的电容电流是单回线路的1.4倍(6-10K...
10千伏
电容电流计算
方法
答:
中性点不
接地
系统对地
电容电流
近似
计算
公式:无架空
地线
:Ic=1.1×2.7×U×L×10-3(A)有架空地线:Ic=1.1×3.3×U×L×10-3(A)其中 U为额定线电压(KV)L为线路长度(KM)1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10 说明:1、双回线路的电容电流是单回线路的1.4倍(6-10KV系统)...
电容电流
的微分公式为C*(du/dt),那么电容电压的积分公式是怎么推导出来...
答:
把这个式子两边取积分就可以i(t) = C*du/dt两边从时间0到t积分,得到∫(从0到t) i(t) dt = C(u-u(0))单相
接地电容电流
和单相短路电流的区别是什么?中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性电流,数值很小,而整个系统的中性点对地...
接地电容电流
是零序电流?
答:
1、在中性点不
接地
系统,Ia+Ib+Ic=0,没有零序电流。当单相接地时,故障点流过其它两相对地的
电容电流
。(也有人称其为零序电流)2、在中性点接地系统,Ia+Ib+Ic+In=0,即Ia+Ib+Ic=-In,当三相不平衡时即有In存在,即有零线电流。3、相间保护对单相接地故障灵敏度不够时,应该单独设置零序...
35kv线路零序
电容
是多少
答:
按规程规定,当35kV系统
接地电容电流
达到10A以上时,就需要上消弧线圈了,如果你
计算
的没有问题,电容电流能够达到55A,则是必须要上消弧线圈的;一般消弧线圈接在主变35kV侧绕组的中性点上,当主变35kV绕组是“角形”接线而没有中性点时,就需要“造”一个中性点,也就是采用接地变压器,将接地变压器接在35kV...