单相
接地电容电流
是指什么?
答:
就是在变压器中性点绝缘的电网中,当发生单相接地时,由于电网各相对地电容的存在,流入故障点的电容性电流。中性点不接地的高压电网中,单相
接地电容电流
的危害主要体现在以下四个方面:1.弧光接地过电压的危害 当电容电流一旦过大,接地点电弧不能自行熄灭。当出现间歇性电弧接地时,产生弧光接地过电压,...
发生单相接地时,
接地电流
及
电容电流
波形,急急急!!!
答:
1 如果是中心点不接地系统,当发生单相接地时,
接地电流
全部都是该供电系统的
电容电流
,其波形还是正弦波,但是在接地瞬间有一个冲击分量存在。电流相位与该相电压相差90度(超前);2 如果是中心点直接接地系统,当发生单相接地时,接点电流是电阻电流与电容电流的向量和,由于电容电流占的比例很小,可以...
接地
故障
电容电流
是什么,哪有电容啊?
答:
电缆是导体,相当于
电容器
的一个极板,大地是导体,相当于电容的另外一个极板,电缆和大地之间的空气就成了电容器的介质,
接地电流
就从电缆通过大地流入形成。故障接地(fault earthing)又称为接地故障,指导体与大地的意外连接。电线路所设置的过电流保护兼作接地故障保护;利用零序电流来实现接地故障保护...
10KV的电网中性点不
接地
单相接地时的
电容电流
是24A,需要改中性点经消弧...
答:
⑦中国矿业大学《矿井6KV电网单相
接地电流
及限制方案的制定》一文指出,实验研究和仿真
计算
结果表明,当单相接地电弧电流小于10A时,电弧可自熄。⑧前苏联《煤矿供电效率的提高》专著中指出,当
接地电容电流
大于10A时,中性点应采用消弧线圈补偿方式。⑨美国EBASCO公司认为,为了减少单相接地故障对设备的损坏程度...
...
接地
时流过的电流有两种。对地短路电流和
电容电流
。有什么区别?电流...
答:
如果中性点不
接地
系统的线路单相接地,由于故障点的电流无法与电源中性点形成回路,因此故障点只有
电容电流
流过,电容电流都比较小,一般只有几个到几百个安培。如果是中性点接地系统发生单相接地故障,故障点电流能够通过大地回到电源中性点,从而形成回路,因此这种故障电流都很大,一般都在千安培级的。
电解
电容
的充放电原理是什么
答:
电容器
刚接入电路(本来不带电),开关闭合,充电,一会儿后由不带电量变得带电。断开后不与外界接触,电量不变,但是一会儿后,电量总会减少,相当于放电;本来带电,接入回路,放电,电量变少。一般情况下,电容器相当于断路。考虑到
电流
情况,直流一定是断路(无论电流大小);低频交流也是断路,只有...
什么叫发电机的
电容电流
答:
发电机定子对地有电容,当单相
接地
时,产生
电容电流
。电容电流又叫位移电流,不同于电荷定向移动形成的电流,并没有真的从故障点流向大地,是由于电容充放电引起的等效电流。对于交流电,因为电流是不断变化的,这种等效电流也就始终存在。电容电流补偿的必要性:电缆实际上各相通过绝缘电阻和分布电容与大地...
为什么有时候
电容接地
了还有
电流
?
答:
一般是为了消除电路中的高频成分,因为电容器的容抗与电路信号的频率和电容器的电容量成反比,所以电容量一定时,对高频成分的容抗较低,容易经
电容接地
。或者要将低频接地,则要用大容量的电容。直流电的频率为0,所以电容器的容抗无限大(理论上),所以不受
接地电容
的影响。
电流
从电容身上穿过之后,...
...U=10KV,单相
接地
时流过接地点的
电容电流
为35A
答:
回答:此时
接地
相相电压为零,健全相相电压由10kv/1.732上升为10kv。中性点电位由零偏移为相电压。
单相
接地电容电流
是指什么
答:
单相
接地电容电流
,指在变压器中性点绝缘的电网中,当发生单相接地时,由于电网各相对地电容的存在,流入故障点的电容性电流。中性点不接地的高压电网中,单相接地电容电流的危害主要体现在:1.弧光接地过电压的危害。当电容电流一旦过大,接地点电弧不能自行熄灭。2、造成接地点热破坏及接地网电压升高。