66问答网
所有问题
当前搜索:
并网时为什么中心点接地
发电机
并网
前
为什么
必须中性
点接地
答:
防止操作过电压
发电机并、解列操作前
为什么
必须合上主变中性
点接地
闸刀?
答:
2、当发电机并网或者解列时,输送母线的电网上远方发生雷击时将雷击所产生的高电压通过变压器中性点刀闸引入地下,以此来保护变压器、发电机的绝缘不会被击穿3、当发电机解列并列时,外围发生操作过电压或者系统过电压时,通过变压器中性点将过电压引入地下以此保护变压器和发电机。发电机在
并网时
,电网调度会...
那发电机组中性
点为什么
要
接地
呢?(谢谢了)
答:
使中性点经常保持零电位,当系统发生一相接地故障时,能限制非故障相对地电压的升高,从而可保证单相用电设备的安全。但是中性
点接地
后,一相接地故障电流较大,一般可使剩余电流保护或过电流保护动作,切断电源,造成停电。
发电机中性
点接地什么时候
投入
答:
在并网前操作时候投入。
发电机中性点接地是用来限制电容电流的,在并网前操作就应该投入,用于发电机靠中性点定子线圈接地保护的
。三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。
自备电厂发电机并列时主变压器星
点接地
怎么操作
答:
主变压器的
中心点
就地,在电网中就相当于一台零序电流发生器,电网调度将根据电网零序电流的分布和大小,来要求电厂那几台主变压器中心点直接
接地
,那几台不接地(间隙接地)。这种运行方式在电网调度没有下令改动前,电厂不能自己改动。所以中心点间隙接地的主变压器在发电机
并网
过程中,其星点不用临时接地...
关于电压、电流互感器二次回路
接地
问题~
答:
一般情况下,都是在中性
点接地
的,但在有同期并网的系统里,为了简化接线,都是用B相接地,这样用BA或BC相
并网时
,就只接一根线。把电器的金属外壳接地叫保护接地,主要作用是保护人的安全,防止电器漏电伤害人。把变压器的中性点、电压互感器的中性点或B相接地叫工作接地,主要作用是加强低压系统电位的...
发电机的中性
点接地
与不接地的区别和利弊。
答:
一般6.3KV及以上发电机的中性点是不
接地
的。而400V的发电机若只是升压
并网
的,也可不接中性线(但要保证控制保护回路的电压相符),不接地的好处有:一是发生单相接地后还能运行一般时间,并可减少因中线电流引起的损耗,节约材料。但单机供电的则一定要接中性线并接地,否则三相用电负荷的电压可能会不...
光伏
并网
逆变器
为什么
会有正极
接地
系统
答:
正极
接地
系统 是GFDI系统的一部分,是为了防止 太阳能薄膜电池 电离子累积损坏电池板,所以要从 逆变器 的正极或者负极接一根接地线,释放掉多余的离子,但是不能正负极同时接地,否则形成了回路就会烧电池板。
太阳能光伏
并网
发电的配电系统中,升压变压器的中性点是否需要
接地
? 我们...
答:
如果变压器中性点在低压侧,这个是不能
接地
的,因为500kW的光伏逆变器是不带变压器隔离的系统,而逆变器本身直流侧对地可以看作一个串联一个电容接地,如果
中心点
在低压侧的话这样会有很大的高频电流,且直流侧的共模电压很高,影响逆变器内部元件及电池板的寿命等。
400V发电机中性线
接地
在
并网
后是否要断开?
答:
直接
接地
和通过变压器接地都一样的。只要你的发电机有220V有线电压输出和380的相电压输出。没有任何问题 如果发电机只能输出400V的话,就要在断开变压器的跌落开关后,接上变压器。通过变压器的结构产生220V的电。如果接在了变压器上,当变压器
并网时
一定要断开。不能将发电机与变压器并网。因为交流电有一个...