66问答网
所有问题
当前搜索:
并网时为什么中心点接地
同步发电机励磁PT接线方式
什么
?中性
点接地
还是不接地?还是B相接地?
答:
3PT一般要求尾端
接地
。2PT一般是B相接地(二次回路,一次是不允许接地的)。但是具体方式应该和网电侧PT一样。(
并网时
接线方式不同是并不了网的)
发电机组在系统不完全
接地
情况下,可以进行
并网
吗
答:
直接
接地
和通过变压器接地都一样的。只要你的发电机有220V有线电压输出和380的相电压输出。没有任何问题 如果发电机只能输出400V的话,就要在断开变压器的跌落开关后,接上变压器。通过变压器的结构产生220V的电。 如果接在了变压器上,当变压器
并网时
一定要断开。不能将发电机与变压器并网。因为交流电有一...
2017-08-10
答:
巡线时禁止泅渡。 16、【问答题】配电巡视人员在巡视中发现高压配电线路、设备
接地
或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,应如何处置?配电《安规》5.1.9 答案:巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室内人员应距离故障点4m以外,室外人员应距离故障点8m以外;并迅速报告调度控制
中心
和...
变压器通电后中性
点接地
扁铁发热
答:
这是变压器的连接组别不相同的典型事故。变压器并列运行的第一要素是连接组别必须相同,极性相同。如果不相同,就会造成相位差,在并列的变压器绕组间引起灾难性的大电流,能引起扁铁发红的电流不是一般的大。国家标准规定的接线组别共有五种,须妥善甄别。第二个要素是变比相同,这不用多解释。第三个要素...
城市建筑
并网
及工程监理分析?
答:
城市建筑中分布式光伏发电项目容量一般在数百千瓦以内,输出功率相对较小,实行“自发自用、余电上网、就近消纳、电网调节”的运营方式。2.110kV并网接入方式2.1.1全额上网单个
并网点
参考容量1MW-6MW可通过变电站10kV出线间隔与公共电网10kV母线连接,参考容量300kW-6MW可通过开关站、配电室、箱变的出线...
光伏
并网
发电"调试工作"怎么样?
答:
调试工作比较简单,需要监测主要设备直流侧的汇流箱、要每一路都要测试电压是否正常,第二个就是直流配电柜,直流配电柜要检查直流母排的螺丝拧紧了吗,和每一路汇流箱下来的线缆有没有接错母排,其次就是
接地
施工可靠。一般接地电阻都要少与10欧姆。其次就逆变器,现在很多逆变器都是用模块串联的形式...
电气安全禁忌目录
答:
1-6 电机运行时温度需在规定值内,避免过热。 1-7 发电机运行需遵守所有操作规程,避免违规操作。 1-8 电机运行噪音需控制在标准范围内。 1-9 水轮发电机组转轴摆度需严格控制在安全限值内。 1-10 系统
接地
安全问题需特别关注,中性点不接地系统尤其如此。 1-11 相间短路对发电机极其有...
发电机零线不
接地
,
为什么
火线与外壳会有电压?
答:
1 发电机零线不
接地
,但是在设计中其铁芯及外壳都是需要接地的。所以火线与地之间是存在电压的,不过由于零线不接地,所以火线对外壳只有电容电流,不会有大电气;2 A发电机的三相火线与B发电机的三相火线如果按照三相相序(A/B/C)连接,就是两台发电机并联运行,可以同时向负荷供电,现在接在电网上...
急急急~~~发电机,变压器,继电器
答:
发电机保护:过流保护,失磁保护,欠压保护,短路保护,变压器保护:瓦斯保护,过流保护,
接地
保护,距离保护,发电机并车是指的
并网
、并列。就是发电机启动之后的并网发电。并网条件:1.发电机电压与电网相同。2.发电机频率与电网相同。3.发电机相位与电网相同。一般大型发电机用自动同期装置自动并网。
并网
后操作发电机中性点刀闸的后果
答:
1、
并网
后切除发电机中性点刀闸,中性点电位零点漂移可能更大,也就是中性点电压会有所升高,但可以继续运行.2、发电机中性点经消弧线圈接地的系统中,在发后发电机定子单相接地故障时,会失去补偿电流,无法熄灭在定子
接地点
处的间隙性电弧。此时若长时间运行,可能损坏发电机。
棣栭〉