66问答网
所有问题
发电机并网前为什么必须中性点接地
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-03-23
防止操作过电压
相似回答
发电机为什么
要
中性点接地
如果不接地会出现什么印象 对电压有影响吗...
答:
朋友,
发电机中性点接地是为了保护当设备漏电时产生的电流对设备或者线路及人身安全的保护措施
,设备线路漏电后就经过中性点向大地泄放漏电电流了,从而保护了人身触电现象。不接地没有影响,关键是如果输电线路很长,那么在终点电压降很可能有些大啊。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 14 其他回答 发电机...
在
发电机
并、解列前,
为什么必须
投主变压器
中性点接地
隔离开关?
答:
发电机变压器组主变压器高压侧断路器并、解列操作前必须投主变压器中性点接地隔离开关
,因为主变压器高压侧断路器一般是分相操作的,而分相操作的断路器在合、分操作时,易产生三相不同期或某相合不上、拉不开的情况,可能产生共频过电压,威胁主变压器绝缘,如果在操作前合上接地隔离开关,可有效的限制过...
发电机
并、解列操作
前为什么必须
合上主变
中性点接地
闸刀?
答:
在发电机解列、并列之前必须合上主变中性点刀闸,
以此来保护上述设备
。2、当发电机并网或者解列时,输送母线的电网上远方发生雷击时将雷击所产生的高电压通过变压器中性点刀闸引入地下,以此来保护变压器、发电机的绝缘不会被击穿3、当发电机解列并列时,外围发生操作过电压或者系统过电压时,通过变压器中性...
为什么发电机
并列时要投入主变
中性点接地
刀闸
答:
主要是防止操作过电压
。中性点刀闸投入后,中心点直接与地连接,使变压器主绝缘受操作过电压的冲击大大降低。
发电机为什么中性点
要
接地
答:
发电机中性点接地
1.节约输电成本,如用户既用三相电和二相电,又要用单相电.就
需要
四线输电了.中性点接地后,就可用三根相线输电,否则还要加一根工作零线.2.可在用户设备上,实施接地接零保护.
...解列
前为什么必须
投入主变压器的
中性点接地
隔离开关?
答:
发电机
—变压器组变压器高压侧断路器并、解列操作
前必须
投主变压器
中性点接地
隔离开关,因为主变压器高压侧断路器一般是分相操作的,而分相操作的断路器在合、分操作时,易产生三相不同期或某相合不上、拉不开的情况,可能产生工频失步时过电压,威胁主变压器绝缘,如果在操作前合上接地隔离开关,可有效地...
大家正在搜
发电机中性点为什么不能直接接地
发电机中性点为什么接地
为什么发电机中性点没有电压
电厂发电机中性点接地
发电机中性点接地变压器
船用发电机中性点接地吗
发电机中性点接地方式简析
发电机中性点接地变压器的作用
发电机中性点接地实图