66问答网
所有问题
当前搜索:
并网时为什么中心点接地
柴油发电机中性
点接地
地刀
为何
在柴油机备用
时候
合着的,而
并网
后需断开...
答:
按照设计规程,无论柴油发电机是停下备用状态还是运行状态,其
中心点接地
刀闸都应当合上接地,只有在检修时,出口电源被完全切断后,才允许将中心点刀闸打开,以确保人身安全。如果为了供电可靠性,在发生单相
接地时
不跳闸而将发电机中心点接地断开,是不对的 ...
请教个变压器
接地
问题
答:
在需要
并网
的变电站或发电站,为了减省复杂的同期并网二接线,三相互感器的中性线不接地,B相接地。你这变压器没有中性
点接地
,采用C相接地,估计是特殊用途的变压器,低压是角形连接没有中性线或低压是星形连接有中性线但运行需要C相接地。如果有别的Dy连接组别的电缆中性点也接在这个系统的话,不会有...
光伏
并网
电站中,升压变压器的选择及
接地
问题??
答:
光伏发电站及其升压站的过电压保护和
接地
应符合《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/620和《交流电气装置的接地》DL/T621的规定。光伏方阵场地内应设置接地网,接地网除采用人工接地极外,还应充分利用光伏组件的支架和基础。光伏方阵接地应连续、可靠,接地电阻应小于4Ω。
光伏
并网
发电系统关于防雷
接地
问题。
答:
4)扁钢或圆钢与钢管、扁钢或圆钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并将扁钢或圆钢弯成弧形或直角与钢管或角钢焊接。(3)利用建筑物的金属结构、混凝土结构的钢筋、生产用的钢结构架梁及配线用的钢管、金属管道等作为
接地
线时,应保证其全长为良好的电气通路,在其伸缩缝、...
10KV,6MW发电机
并网
系统中性点不
接地
系统发生单相瞬时接地后发电机速...
答:
你说的这种情况是无法正常解释的,因为中性点不接地系统发生单相接地并不会导致发电机速断保护动作跳闸。速断保护跳闸一定是发生短路,由此推论可能是先发生单相接地,由于中性点电位位移,造成非故障相对地电压升高1.732倍,这属于过电压,遇有某处绝缘薄弱就被击穿(与时间有关),就形成第二
点接地
,这...
同步发电机保护中的“零序电流保护”
答:
一、虽然10KV一次系统为不接地系统,但如果二次保护回路中性
点接地
,此时凡三相不对称情况出现,二次保护回路中就会产生零序电流。二、单相接地短路、两相短路和缺相,都属于不对称情况,因此零序保护会启动,但不一定出口动作,可能因定值、时限或灵敏度原因,其它保护动作在前面了,零序就没有动作的机会了...
你好?110KV不
接地
运行变压器,接地运行有有
什么
缺点?
答:
110kv属于中性点直接接地系统,但不是所有变压器110kv侧中性点都接地。区别在于中性
点接地
的使用零序过流保护,中性点不接地的使用零序过压保护,并且保证中性点不接地的先跳闸。其它没有区别。不存在接地运行缺点问题。
市电的零线和发电机的零线共用会造成
什么
后果?
答:
因为市电的零线已经是接地的,而交流系统要求只能有一个
接地点
,若您的发电机的中性点是直接接地,那就不能共用,会产生很大的环流,严重者会烧掉发电机,若您的发电机不是直接接地,就可以共用,这样只有一个接地点,而且系统参考基准也共用了,利于
并网
。
关于10kv不
接地
系统接地导致自备发电机过频跳闸的疑问
答:
一旦中性点不
接地
(舰船电网,大多数采矿电网都是中性点不接地的),即使母线接地短路,其短路电流不会很大,对发电机没有影响,因为发电机的中性点对地是绝缘的。谐波电压是指大于工频50赫兹的奇数次倍工频的高频,这些频率不会影响工频,因为工频50赫兹是由发电机得极对数和转子的转速决定的,外接的...
光伏
并网
发电系统组成
答:
在配电室附近安装15米高的避雷针,并通过同样方法
接地
。进入配电室的太阳电池方阵电缆应使用PVC管地埋,并加装防雷器保护。电池板支架的接地也需确保良好,以保障系统的整体安全性。总的来说,光伏
并网
发电系统的组成涉及电池组件的串联、逆变器的转换、以及必要的防雷设施,确保在各种条件下都能稳定、高效地...