发电机并、解列操作前为什么必须合上主变中性点接地闸刀?

发电机并、解列操作前为什么必须合上主变中性点接地闸刀? 因为主变高压侧开关一般都是分相操作的,而分相操作的开关在分、合操作时,易产生三相不同时或某相开关合不上、拉不开的情况,可能在高压侧产生零序电压,传递给低压侧后,引起低压绕组绝缘损坏。如果在发电机并、解列操作前合上主变中性点接地闸刀,可以有效的限制过电压,饱和低压侧绕组绝缘受损。

根据电机学原理可以知道:变压器是静止电机,发电机属于转动电机,在能量转换时磁感应强度即磁势能不允许发生突变,当发电机解列或者并列时其中的磁势会发生突变,当发生突变时会产生高电压加在变压器的二次侧,同时反馈到发电机内部,这个高电压会击穿变压器或者发电机的绝缘,因为现在使用的发电机容量大上网电压高1、产生的过电压会更高会烧坏变压器—发电机组,在发电机解列、并列之前必须合上主变中性点刀闸,以此来保护上述设备。2、当发电机并网或者解列时,输送母线的电网上远方发生雷击时将雷击所产生的高电压通过变压器中性点刀闸引入地下,以此来保护变压器、发电机的绝缘不会被击穿3、当发电机解列并列时,外围发生操作过电压或者系统过电压时,通过变压器中性点将过电压引入地下以此保护变压器和发电机。发电机在并网时,电网调度会给出并网发电机一定的容量:将网上的其他发电机降负荷,解列也是如此:将网上别的发电机负荷升高,以此补充解列发电机所带负荷的欠缺。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-26
我一直以为自己的阅读理解能力比较强,平常的文章只要大部分字(或单词)是认识的,我都能看懂,哪怕比较晦涩,只要仔细读读想想就能明白个八九不离十了……但是楼主的帖子我连看两遍,又看了一些回帖,才勉强看懂一些……
第2个回答  2013-07-26
小手一抖,钱钱到手!
第3个回答  2013-07-26
不错不错,楼主您辛苦了。。。