自备电厂发电机并列时主变压器星点接地怎么操作

我公司有两台6000KW发电机,通过两台主变升压与110KV系统并列运行。每台主变带一台发电机及生产负荷。平时一台主变星点接地,另一台间隙接地。请教高手,间隙接地的主变在发电机并列过程中,星点是否要临时临时接地?

主变压器的中心点就地,在电网中就相当于一台零序电流发生器,电网调度将根据电网零序电流的分布和大小,来要求电厂那几台主变压器中心点直接接地,那几台不接地(间隙接地)。这种运行方式在电网调度没有下令改动前,电厂不能自己改动。所以中心点间隙接地的主变压器在发电机并网过程中,其星点不用临时接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考