400V发电机中性线接地在并网后是否要断开?

我厂一台400V1500KW发电机,供厂用电使用,有没有必要将发电机中性线接至变压器中性线,如果要,在变压器并网时是否要把发电机中性点接地断开?发现有的单位400V发电机中性点直接接地,有的引出中性线至变压器,且发电机中性点通过刀闸或开关接地,这都有什么条件?

直接接地和通过变压器接地都一样的。只要你的发电机有220V有线电压输出和380的相电压输出。没有任何问题
如果发电机只能输出400V的话,就要在断开变压器的跌落开关后,接上变压器。通过变压器的结构产生220V的电。

如果接在了变压器上,当变压器并网时一定要断开。不能将发电机与变压器并网。因为交流电有一个频率,当它们的相位,相序,频率不同时就要出大问题。小则烧坏发电机,重则市电跳闸
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-05-27
有必要将发电机中性线接至变压器中性线,也就是说发电机的零线要和电网中的零线接通,如果不接,在发电时电路中没有零线也就没有220V。
在变压器并网时是否要把发电机中性点接地断开?不用断,断开也没有妨碍,(别说是发电机,就是用电设备、电柜还和变压器的中性线相连)但是三相火线一定要断开。
不需要220的可以不连。
第2个回答  2008-05-24
中性点通过刀闸或开关接地就可以了,没有必要接变压器。
相似回答