可燃气体报警器最新标准
有毒/
可燃气体报警器
的报警值是如何规定的?
答:
1.可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。2.可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL
。3.有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。当现有探测器的量程范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不得超过5%IDLH,有毒气体的...
可燃气体报警器
报警值如何设置?
答:
可燃气体报警器测量量程为 0-100%LEL
,按照国家规定低报一般设 置在 15%LEL-25%LEL 之间报警,高报一般设置为 50%LEL 报警,现在的可 燃气体报警器大部分低报警点设置为 25%LEL。这里的 100%LEL 指的是气体 的爆炸极限值,也就是说当可燃气体报警器显示到 100%LEL 的时候才刚刚 到达可燃气体...
燃气报警器
安装规范
标准
答:
5、当可燃气体开释源处于封锁或半封锁厂房内,每隔15m可设1台检测仪,且检测器距任一开释源不宜大于7.5m。
燃气报警器距开释源不宜大于1m
。6、比空气轻的可燃气体开释源处于封锁或半封锁厂房内,应在开释源的上方设置检测器,还应在厂房内最高点易于积聚可燃气体处设置检测器。
可燃气体报警器
检测范围是多少
答:
1. 可燃气体报警器的检测范围通常设定在0至100%LEL(爆炸下限)之间
。2. 报警器的下限默认设置为25%LEL,但可根据需要调整在5%LEL至40%LEL之间。3. 上限默认设置为50%LEL,并且可以从10%LEL调整至100%LEL。4. 报警下限的设置依据国家规定,通常在15%LEL至25%LEL之间,以避免漏报。5. 当报警器...
可燃气体报警器
设置规范
答:
2. 本规范适用于石油化工企业泄漏的
可燃气体
和有毒气体的检测
报警
设计。在执行本规范时,还应符合现行的有关强制性
标准
规范的规定。3. 本规范中的可燃气体是指爆炸下限浓度(V%)为10%以下或爆炸上限与下限之差大于20%的甲类气体或液化烃、甲B、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体或其中含有少量有毒气体...
可燃气体报警器
检测范围是多少
答:
可燃气体报警系统的报警值设置如下:下限默认为25%lel(可调整5%lel~40%lel);上限默认为50%lel(可从10%lel调整到100%lel)。设置依据如下:
可燃气体报警器
的测量范围为0-100%LEL,漏报按国家规定一般设置在15%lel-25%lel之间。当探测器具有下限和上限报警设置时,下限报警设置应在1%lel至25%lel的...
可燃气体报警器
的设置有哪些?
答:
可燃气体报警器
的通常设有两个报警点(具体值与报警主机的型号有关):“10%LEL”为一级报警,“25%LEL”为二级报警。便携式可燃气体检测仪的通常设有一个报警点:“25%LEL”为报警点。那这里的“10%LEL”和“25%LEL”可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限—简称“UEL”。爆炸...
我国
燃气报警器
报警浓度国家
标准
是多少
答:
煤气:0.1%~0.5%;天然气:0.1%~1%;液化石油气:0.1%~0.5%。
燃气
泄漏
报警器
由探测器与报警控制主机构成,广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒
气体
的石油化工行业,用以检测室内外危险场所的泄漏情况,是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在有毒气体时,探测器将气信号转换成...
可燃气体报警器
怎么安装?安装规范有哪些
答:
3、环境氧气探测器的安装高度宜距地坪或楼地板1.5m~2.0m。4、线型
可燃气体
探测器宜安装于大空间开放环境,其检测区域长度不宜大于100m。二、控制器及
报警器
安装 1、可燃气体和有毒气体检测报警系统人机界面应安装在操作人员常驻的控制室等建筑物内。2、现场区域
警报器
应就近安装在探测器所在的报警区域...
有关于
可燃气体报警器
的法条?
答:
一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只探测器的水平距离在15m以内;面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置探测器。探测器安装在室外时,应布置在
可燃气体
释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m...