66问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体报警器最新标准
可燃气体报警器
怎么安装?安装规范有哪些?
答:
可燃气体报警
控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。距离气源半径1.5米范围内,通风良好处:液化气比空气重,安装在距地面约0.3米处。天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻,安装在距天花板约0.3米处。不能安装
报警器
的位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等...
可燃气体
泄露
报警器
的报警点设置为多少合适
答:
可燃气体
泄露报警器的报警点设置为多少合适?根据国家消防部颁发的规范来设置,分高报、高高报两级报警 RK-4000P的
气体报警器
主机报警点为爆炸下限的20%和50
可燃气体报警器
的遵循的规范
标准
有哪些?
答:
可燃气体报警器
要遵循GB-15322-2003标准,取得消防认证。有毒气体报警器要安装和配置要求标准GB-50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》,执行标准GB12358-2006和计量证。检测co的报警器可以城建部的CJ/347, 可燃气体报警控制
器标准
GB16808-2008可燃气体报警控制器 ...
室外使用可燃气体 需要设计
可燃气体报警
吗
答:
2)GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》(99年修订版)第4.6.11条:在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的装置内宜按区域控制和重点控制相结合的原则,设置
可燃气体报警器
探头。3)GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》(99年修订版)第5.1.4条:在可能泄漏甲类气体和液体的场所内,应设...
燃气报警器
安装规范
标准
答:
报警器
的安装位置 距气源1.5m半径范围内,通风良好的地方:(1)天然气、城市煤气、一氧化碳等。比空气轻,安装在距天花板约0.3米的地方;(2)液化气比空气重,安装在离地0.3m左右。气体泄漏报警器通过气体传感器检测周围环境中的低浓度
可燃气体
,并通过采样电路将检测信号以模拟量或数字量传输给控制器...
可燃气体
泄漏
报警器
的报警点设置多少合适
答:
可燃气体
泄漏
报警器
报警值分低报和高报两种,低报值在25%LEL,高报值在50%LEL。
可燃气体报警器
强制检验是哪个
标准
答:
根据中华人民共和国《计量法》规定:用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等四个方面的计量器具为强制检定的计量器具。
可燃气体报警器
是属于安全防护方面的计量器具,属于强制检定的计量器具。在国家质检总局出台的强制检定计量器具细则中,将可燃气体报警器归到瓦斯报警器这一类里,从这里也可以证明,...
可燃气体报警器
报警值如何设定?
答:
第一:可燃气体报警值是根据每一种气体爆炸极限值来确定的。第二:目前所有的
可燃气体报警器
量程为0-100%LEL,设置两个高低报警值,低报25%,高报50%。第三:这两个高低报警值就是根据每一种气体爆炸极限值来确定的,虽然表面上都是25%和50%,实际上每一种气体的高低报警值是不同的。
在线检测甲苯、二甲苯的
可燃气体
浓度
报警器
,主机设定值应设置多少_百度...
答:
1.首先一定要确定检测方式:是按
可燃气体
(%LEL)检测,还是按毒气(ppm)检测。要看具体设计人员的要求。2.石油化工可燃气体和有毒气体检测
报警
设计规范》(GB50493-2009)里面有详细规定:(1)按可燃气体检测:一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;;二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限。(2)按...
哪些场所需要安装
可燃气体报警器
以及作用是什么
答:
根据《草案》第十条的规定,餐饮场所必须安装符合国家
标准
的可燃气体浓度报警装置,配备相应的消防器材,并确保这些设备正常运作。使用五十公斤以上的单阀门液化石油气钢瓶的餐饮场所,还需具备五百平方米以上的经营面积,设立独立的气瓶间,并符合相关规范。这些规定凸显了餐饮业在安装使用
可燃气体报警器
方面的...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
可燃气体报警器套头离地高度
可燃气体报警器设计规范
可燃气体报警器安装资质
可燃气体报警器与释放源距离
可燃气体探测器的装配标准
可燃气体报警器多久检测一次
翼捷可燃气体报警器
可燃气体报警限值
可燃气体探测报警系统规范