66问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体报警器报警值是多少
可燃气体报警仪报警
点如何设置?
答:
可燃气体报警器测量量程为 0-100%LEL
,按照国家规定低报一般设 置在 15%LEL-25%LEL 之间报警,高报一般设置为 50%LEL 报警,现在的可 燃气体报警器大部分低报警点设置为 25%LEL。这里的 100%LEL 指的是气体 的爆炸极限值,也就是说当可燃气体报警器显示到 100%LEL 的时候才刚刚 到达可燃气体...
可燃气体
检测仪
报警
点
是多少
?
答:
可燃气体报警器的通常设有两个报警点(具体值与报警主机的型号有关):
“10%LEL”为一级报警,“25%LEL”为二级报警
。便携式可燃气体检测仪的通常设有一个报警点:“25%LEL”为报警点。那这里的“10%LEL”和“25%LEL”可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限—简称“UEL”。爆炸下...
可燃气体报警系统报警值
设定
为多少
?设定依据?
答:
6. 可燃气体报警器的测量量程为0至100%LEL
。根据国家规定,低报通常设置在15%LEL至25%LEL之间,高报设置为50%LEL。7. 目前,大多数可燃气体报警器的低报点设置为25%LEL。8. 100%LEL代表气体的爆炸极限值,即当报警器显示达到100%LEL时,表示可燃气体的爆炸下限刚刚到达。
可燃气体报警系统报警值
设定
为多少
?设定依据?
答:
可燃气体报警系统报警值设定为:
低限默认为 25%LEL(5%LEL~40%LEL 可调); 高限默认为50%LEL(10%LEL~100%LEL 可调)
。 设定依据如下: 可燃气体报警器测量量程为0-100%LEL,按照国家规定低报一般设置在15%LEL-25%LEL之间报警,高报一般可燃气体报警系统报警值设定为多少?设定依据?
有毒/
可燃气体报警器
的
报警值是
如何规定的?
答:
报警值设置应符合下列规定:1.可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL
。2.可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。3.有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。当现有探测器的量程范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不...
便携式
可燃气体
检测仪
报警值是多少
答:
便携式可燃气体检测仪报警值低限默认为
25%LEL
(5%LEL~40%LEL可调);高限默认为50%LEL(10%LEL~100%LEL可调)。举例说明:甲烷的爆炸下限为5%体积比,那也就是说,把这个5%体积比,一百等分,让5%体积比对应100%LEL,也就是说,当检测仪数值到达10%LEL报警点时,相当于此时甲烷的含量为0....
可燃气体
检测仪检测
报警
点设置
多少
合适?
答:
1 根据本规范第3.0.2条规定,选用一级或一、二级
报警
;2
可燃气体
的一级报警(高限)设定值小于或等于25%LEL;3 可燃气体的二级报警(高限)设定值小于或等于50%LEL;———《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范SH3063-1999》简单地说就是在什么时候应该报警 ...
可燃气体报警器
检测范围
是多少
答:
0~100%LEL范围内。当探测器测量的气体浓度超过测量范围的100%LEL时,显示屏会闪烁并显示最高的
数值
。当气体浓度恢复到测量范围内时,显示屏会回复到正常工作状态。
可燃气体报警器
也称气体泄露检测报警仪器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性气体发生泄露,可燃气体报警器检测到可燃性...
可燃气体
浓度
报警器
主机报警点设定值应设置
多少
答:
通常,可燃气体报警器报警点设置为被检测可燃气体爆炸下限的1%--25%范围内。例如对于甲烷(天然气),它的爆炸下限为5%,即LEL=5%=50000ppm, 相应天然气报警器的报警点范围应在1%LEL –
25%LEL之间
,即0.05%(500ppm)-- 1.25%(12500ppm),如3000ppm ;若想增大安全系数,也可设定为1000ppm(0....
可燃气体
的一级
报警
二级报警设定值
答:
1、生产车间要选用四合一检测仪测乙醇,但是四合一检测仪作为
气体报警器
实际要测的
可燃气体
成分是用甲烷标定的;并且
报警值
一级报警为10%LEL,二级报警为20%VOL;2、甲烷的爆炸下限是5%VOL,而乙醇的爆炸下限是3.3%VOL;如果取甲烷10%作为一级报警值,就是0.5%VOL,而乙醇的爆炸下限10%是0.33%VOL,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
可燃气体报警器正常显示多少
可燃气体报警器检测范围
可燃气体报警器国家标准规范
可燃气体报警值为多少
可燃气体报警值
可燃气体报警值设定
便携式报警器报警值
可燃气体检测报警最新规范
可燃气体探测报警浓度