根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定探测器的安装位置,但应避免将探测器安装在空气流动过大的地方。
一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只探测器的水平距离在15m以内;面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置探测器。探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;探测器布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m。
检测比空气重的气体时,探测器安装高度应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的气体时,探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。
说明:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气重,气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气轻。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UxUnx2vixDU9s9n2U99.html
其他回答
第1个回答 2023-03-30
根据《中华人民共和国消防法》第十四条规定:
对于危险源特别大的建筑物,有必要安装可燃气体探测器或报警器的,应当安装。
根据《中华人民共和国消防安全法实施条例》第六十四条规定:
建筑物内部的可燃气体报警器应当安装在容易漏出可燃气体的地方,覆盖半径不小于3米,其位置应易于观察和维护,并应当标明报警器的位置。
追问
没有
相似回答
可燃气体
检测
报警器
检定规程
答:
法律依据:《中华人民共和国计量法》第二十五条
属于强制检定范围的计量器具,未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用的,责令停止使用,可以并处罚款。可燃气体报警器属强制检定计量器具,强制检定计量器具必需依法进行强制检定。《中华人民共和国计量法实施细则》第十一条 使用强制检定的工作计量器具的单位和...
有哪些法规规定要装
可燃气体报警器
答:
《危险化学品安全管理条例》中第二十、二十一条中规定了生产、
储存危险化学品的单位必须要安装可燃气体报警器
。
固定式
可燃气体报警器
执行哪些安装规范或标准
答:
《北京市消防条例》第二十八条规定
,人员密集场所 (含餐饮场所)的经营管理人应在使用天然气、液化石油气的场所,应当安装浓度检测报警装置。北京市地方标准《餐饮企业安全管理规范》(DB11275-2005)第5.5.4.15 条规定,燃气、调压装置室等部位应配置可燃气体报警器。北京市市政管理委员会、北京市公安局...
可燃气体报警器
安全管理条例都有哪些?
答:
2、报警器(探头)的安装率、使用率、完好率应达到100%
。3、报警器(探头)的功能、结构、性能和质量应符合国家规定要求,达到安装现场及现场检测所要求的防爆等级。技术先进,质量稳定,反应灵敏,便于维修,受其它气体的干扰小,受温度、湿度影响小,符合国家或行业标准规范要求。4、安全管理部门,使用...
喷漆房未设置
可燃气体报警器的
处罚依据
答:
按照《中华人民共和国安全生产法》第九十九条规定未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的;安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的,处罚款5万元以下。所以喷漆房未设置
可燃气体报警器的
处罚依据是《中华人民共和国安全生产法》第九十九条...
室外使用可燃气体 需要设计
可燃气体报警
吗
答:
石油化工企业设计防火规范》(99年修订版)第4.6.11条:在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的装置内宜按区域控制和重点控制相结合的原则,设置
可燃气体报警器
探头。3)GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》(99年修订版)第5.1.4条:在可能泄漏甲类气体和液体的场所内,应设可燃气体报警仪。
大家正在搜
有毒可燃气体报警器
翼捷可燃气体报警器
可燃气体报警器一直叫
可燃气体报警器规范
可燃气体探测器报警怎么办
可燃气体报警器安装高度标准
可燃气体报警控制器说明书
可燃气体报警仪安装规范
可燃气体报警仪价格