有关于可燃气体报警器的法条?

包含在哪些区域需要安装报警器,覆盖半径多少一个等等

根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定探测器的安装位置,但应避免将探测器安装在空气流动过大的地方。

一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只探测器的水平距离在15m以内;面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置探测器。探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;探测器布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m。

检测比空气重的气体时,探测器安装高度应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的气体时,探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。

说明:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气重,气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气轻。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-30
根据《中华人民共和国消防法》第十四条规定:
对于危险源特别大的建筑物,有必要安装可燃气体探测器或报警器的,应当安装。
根据《中华人民共和国消防安全法实施条例》第六十四条规定:
建筑物内部的可燃气体报警器应当安装在容易漏出可燃气体的地方,覆盖半径不小于3米,其位置应易于观察和维护,并应当标明报警器的位置。追问

没有