66问答网
所有问题
当前搜索:
便携式可燃气体报警器一级报警值
可燃气体报警器报警
点如何设定?
答:
可燃气体报警器的通常设有两个报警点(具体值与报警主机的型号有关):“10%LEL”为一级报警
,“25%LEL”为二级报警。便携式可燃气体检测仪的通常设有一个报警点:“25%LEL”为报警点。那这里的“10%LEL”和“25%LEL”可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限—简称“UEL”。爆炸下...
可燃气体
的
一级报警
二级报警设定值
答:
1. 根据《GB/T 50493-2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》,
可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL
。2. 可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。3. 有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。4. 当有毒气体的量程范...
可燃气体
的
一级报警
二级报警设定值
答:
一级报警和二级报警设定值的一般规定如下:
1、可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%lel(爆炸下限)
,这意味着,如果检测到的可燃气体浓度达到其爆炸下限的25%,一级报警将会触发,提示存在较高的安全风险,需要立即采取措施。2、可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%lel(爆炸下限),当检测到...
有毒/
可燃气体报警器
的
报警值
是如何规定的?
答:
1.可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL
。2.可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。3.有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。当现有探测器的量程范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值
不得超过5%IDLH
,有毒气体的...
可燃气体
泄漏
报警器
的报警点设置多少合适
答:
可燃气体泄漏报警器报警值分低报和高报两种,
低报值在25%LEL,高报值在50%LEL
。
可燃气体报警器
的
报警值
是多少?有什么依据
答:
可燃气体报警系统
报警值
设定为: 低限默认为 25%LEL(5%LEL~40%LEL 可调); 高限默认为50%LEL(10%LEL~100%LEL 可调)。设定依据如下:
可燃气体报警器
测量量程为0-100%LEL,按照国家规定低报一般设置在15%LEL-25%LEL之间报警,探测器具有低限、高限两个报警设定值时,其低限报警设定值...
便携式可燃气体
检测仪
报警值
是多少
答:
便携式可燃气体
检测仪
报警值
低限默认为25%LEL(5%LEL~40%LEL可调);高限默认为50%LEL(10%LEL~100%LEL可调)。举例说明:甲烷的爆炸下限为5%体积比,那也就是说,把这个5%体积比,一百等分,让5%体积比对应100%LEL,也就是说,当检测仪数值到达10%LEL报警点时,相当于此时甲烷的含量为0....
可燃气体
浓度
报警器
主机报警点设定值应设置多少
答:
通常,
可燃气体报警器报警
点设置为被检测可燃气体爆炸下限的1%--25%范围内。例如对于甲烷(天然气),它的爆炸下限为5%,即LEL=5%=50000ppm, 相应天然气报警器的报警点范围应在1%LEL – 25%LEL之间,即0.05%(500ppm)--
1
.25%(12500ppm),如3000ppm ;若想增大安全系数,也可设定为1000ppm(0....
我国
燃气报警器报警
浓度国家标准是多少
答:
煤气:0.1%~0.5%;天然气:0.1%~1%;液化石油气:0.1%~0.5%。
燃气
泄漏
报警器
由探测器与报警控制主机构成,广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒
气体
的石油化工行业,用以检测室内外危险场所的泄漏情况,是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在有毒气体时,探测器将气信号转换成...
工业企业天然
气
国家标准
报警值
是多少?
答:
所以一般工业企业天然气的检测仪器。测量程范围为0~100%LEL。
一级
低报净值应当小于等于25%LeL,二级高
报警值
应当小于等于,50% lel.我国
燃气报警器
报警浓度国家标准是:天燃气、液化石油
气1
-25%LEL和氢气(125ppM~750ppM)、一氧化碳50~300ppM报警设定范围。我国燃气报警器报警浓度分两个标准:工业级...
1