66问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体报警器最新标准
便携式
可燃气体
检测仪
报警
值是多少
答:
便携式
可燃气体
检测仪
报警
值低限默认为 25%LEL(5%LEL~40%LEL 可调);高限默认为50%LEL(10%LEL~100%LEL 可调)。举例说明:甲烷的爆炸下限为5%体积比,那也就是说,把这个5%体积比,一百等分,让5%体积比对 应100%LEL,也就是说,当检测仪数值到达10%LEL 报警点时,相当于此时甲烷的...
可燃气体报警器
的遵循的规范
标准
有哪些
答:
GB 15322 系列
标准
,含以下 6 个部分:GB 15322.1-2003
可燃气体
探测器 第1部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器GB 15322.2-2003 可燃气体探测器 第2部分:测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器 GB 15322.3-2003 可燃气体探测器 第3部分:测量范围为0~100%LEL的便携式可燃...
油库罐区柴油气体检测报警器,
气体报警器
遵循的规范
标准
有哪些_百度知 ...
答:
油库罐区柴油气体检测
报警器
应该遵守以下规范:国家
标准
《
可燃气体
探测器》GB15322-2003在参考了欧洲标准EN50054、EN50055、EN50056、EN50057、EN50058(1999年版)后,结合我国的国情、产品的现状和未来可燃气体探测报警技术的发展趋势,将原国家标准GB15322-94《可燃气体探测器技术要求及试验方法》修订为《...
化工厂车间氮气
气体报警器
,
可燃气体
探测仪安装位置有什么规定
答:
可燃气体
探测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5m,室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体探测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m。应设置可燃气体或有毒气体检测
报警仪
的场所,宜采用固定式;当不具备设置固定式的条件时,应配置便携式气体检测仪。
油漆车间什么规范要求安装
可燃气体报警器
答:
安装
可燃气体报警器
可以有效的避免爆炸和火灾的发生,从而避免财产和工作人员的生命安全。 可燃气体报警器的作用是检测易燃易爆气体泄漏浓度,一旦超标,立刻发出报警提醒工作人员采取安全措施。从它的作用我们不难看出气体报警器的重要性。如果安装了气体报警器,万一车间浓度过高,天然气浓度一旦达到了我们设置的报警器值,...
家用
可燃气体报警器
的行业
标准
答:
正所谓,无规矩不成方圆,国有国法,行有行规。作为一家正规、合格的燃气,我们所做的产品均按规定要求来做,
标准
为:GB16808-2008《
可燃气体报警
控制器》 工业GB15322.1-2003 《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》 工业GB12358-2006《作业场所环境气体检测
报警仪
通用技术要求》GB15322.2-...
气体报警仪
工作原理介绍 使用规范说明
答:
可燃气体报警器
的调零与标定检查周期至少每3个月一次。零点标定:当给仪器主机通电后,仪表液晶显示屏会显示当前探头周围空气中存在的可燃气体含量,如果探头的安装现场周围空气中不存在可燃气体含量,探头的显示值应为0%LEL,同时输出信号应为4mA,如不符,则进行调整,使探头的显示值为0%LEL。
标准气体
...
有毒
报警器
的
标准气体
答:
有毒
报警器
的
标准气体
包括氨、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢等。
学习解读GBT50493-2019石油化工
可燃气体
和有毒气体检测
报警
设计
标准
答:
◆现:名称GB/T 50493-2019《石油化工可燃和有毒气体检测
报警
设计标准》 ◆条文说明: 根据国标
最新标准
,作为规范类文件,必须全部是强制性条文,作为推荐型标准,是没有强制性条文的。 ◆原:GB50493-2009 3.0.6:
可燃气体
检(探)测器应采用国家指定机构或其授权检验单位的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证的产...
可燃气体
泄漏
报警器
基本分类
答:
可燃气体泄漏报警器根据其特性和用途,主要分为几大类别。首先,按照使用环境区分,有工业级和家用的。工业级报警器通常为固定安装,如工业用固定式
可燃气体报警器
,它由报警控制器和探测器构成。控制器通常设置在监控室内,负责对各监测点进行管理,而探测器则部署在潜在泄露风险较高的区域。其核心是内置...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
可燃气体探测器GB15322
可燃气体报警器最新标准
可燃气体报警器安装高度标准
可燃气体探测器