66问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体浓度报警器安装高度
可燃气体报警器
怎么
安装
?安装规范有哪些?
答:
1. 可燃气体报警控制器的安装位置应符合相关规定,控制器在墙上安装时,
底边距地面高度宜为1.3~1.5m,靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m
,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,底边宜高出地面0.1~0.2m。2. 控制器应安装牢固,不应倾斜。在轻质墙上安装时,应采取加固措施。3. 可燃气体报警...
可燃气体报警器
怎么
安装
?安装规范有哪些?
答:
应符合本规程第3.2.15条的要求,可燃气体报警控制器在墙上安装时,
其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m
,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,其底边宜高出地面0.1~0.2m。可燃气体报警控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。距离...
固定式
可燃气报警器
的
安装
位置怎么选择?
答:
回答:深圳市无眼界科技: 1.检测比空气重的可燃气体和/或有毒气体时.推荐的检测器安装高度应
高出地坪(或楼板面)0.3~0.6m
。 过低易造成因雨水淋、溅对检测器的损害;过高则超出了比空气重的气体易于积聚的高度。 2.检测比空气轻的可燃气体(如甲烷和城市煤气)时,检测器高出释放源所在高度0.5~ 2m,且...
可燃气体报警器
怎么
安装
?安装规范有哪些
答:
2、检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,
探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m
;检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在
释放源下方0.5m~1.0m
;检测比空气略轻的可燃气体或有毒气...
可燃气报警器
离地多高,甲烷
气体
答:
后确定综合泄漏流的立体流动趋势图。
气体比空气重:要安装在距地面30-60cm,气体比空气轻的:安装在距顶棚30-60cm
。控制器便于操作,距地面为1.5米,装在值班室等一直有人在的地方。露天探头的安装也应根据被测气体密度而选择安装高度,特别注意的一点是检测器探头应安装在主导风向的下风侧。
可燃气体报警器安装高度
要求有那些?
答:
检测比空气重的气体时,
可燃气体
探测
器安装高度
应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的气体时,可燃气体探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。说明:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气重,气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气轻。5.3 可燃气体探测器安装要求 可燃气体...
厨房
可燃气体报警器
的
安装
说明介绍
答:
厨房
可燃气体报警器安装
说明 1.报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头。2.报警器的
安装高度
一般应在160—170cm,以便于维修人员进行日常维护。3.报警器是安全仪表,有声、光显示...
可燃气体报警器
现场
安装
的
高度
是多少?
答:
根据泄露
气体
的比重(大于空气或小于空气)并结合空气流动趋势,最后确定综合泄漏流的立体流动趋势图。气体比空气重:要
安装
在距地面30-60cm,气体比空气轻的:安装在距顶棚30-60cm。控制器便于操作,距地面为1.5米,装在值班室等一直有人在的地方。
可燃气体报警器
探头位置的选取,根据什么规范
答:
(1)探测器应与灶具安装在同一房间内;(2)BT/R系列探测
器安装
位置与
燃气
源或灶具的垂直距离应大于等于50cm(因为天然气、人工煤气比较轻,在空气中会向上浮动,首先在房间上方聚集),BY系列探测器安装在距地面30cm以内处;(3)探测器安装位置应距燃气源或灶具1.5m至4m之间。(注:当探测的
气体
的比重<1...
可燃气体报警器
现场
安装
的
高度
是多少?
答:
必须按照防爆要求
安装
,配管必须按照防爆要求配管。3、探头在安装前必须弄清楚你要探测的气体时是否比空气重,如果比空气重,那探测器应该安装在距地面50cm的
高度
,如果比空气轻,必须安装在距顶部50cm的墙面。4、
可燃气体
探测器一般不带地址编码,要在非防爆区域安装控制模块与探头连接。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
柴油可燃气体报警器安装高度
可燃气体报警器离地面多高
可燃气体报警器探头安装高度
比空气重的可燃气体安装高度
可燃气体报警与风机联动规范
煤气可燃气体探测器安装高度
消防可燃气体探测器安装高度
气体报警仪高度
气体释放报警器安装高度