na1一2000万能式断路器自动贮能后为什么合不上闸
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-10-16
原因可能有很多,1:检查控制器是否异常,复位按钮没有复位的先复位。
2:检测合闸电磁铁的电压是否正常!检测合闸电磁铁是否损坏!
3:检测分励线圈是否损坏!
本回答被网友采纳
相似回答
关于
断路器
合闸问题?
答:
是需要
储能后
才可以操作的。正常接线是外电源
自动储能
,手动按绿色的合闸按钮就可以合上断路器,在没有外接电源的情况下,需要手动进行储能后进行合闸。按压储能手柄直到黄色小窗口显示蓄能字样。
NA1
-
2000
系列
万能式断路器
适用于交流50Hz、60Hz,额定工作电压交流 400V、690V,额定工作电流至6300A及以下的配...
这个
断路器自动
操作怎么调整
答:
是需要
储能后
才可以操作的。正常接线是外电源
自动储能
,手动按绿色的合闸按钮就可以合上断路器,在没有外接电源的情况下,需要手动进行储能后进行合闸。按压储能手柄直到黄色小窗口显示蓄能字样。
NA1
-
2000
系列
万能式断路器
适用于交流50Hz、60Hz,额定工作电压交流 400V、690V,额定工作电流至6300A及以下的...
正泰
NA1
-
2000
A
万能式断路器
,断电后怎么处理才能使其不断开?
答:
万能断路器一般都有欠压/失压保护,如果欠压/失压时,会分闸保护。供电正常后,需要重新合闸送电
。如果想去掉这级保护,可以拆除失压电磁铁及其供电电路板。
正泰
NA1
-
2000
A
万能式断路器
,断电后怎么处理才能使其不断开
答:
拆掉内部的欠压脱扣线圈或给欠压脱扣线圈提供一个长期不断电的交流220V电压。
正泰
NA1
-
2000
A
万能式断路器
,断电后怎么处理才能使其不断开
答:
您好!
断路器
在断电后分闸,是由于欠电压脱扣器动作使断路器跳闸。方法拆除欠压即可,不过此方法有一定的安全隐患:1.用于常备用之间电源作电器连锁的慎重考虑2.拆除欠压后是为了防止突然来电,保护人身安全和电器安全的
NA1
-1000
断路器
黄色
储能
显示正常,但按启动没有反应,是哪里问题。_百度...
答:
然后按红分闸,按绿色合闸。下面铁杆是底盘车操作手柄,可以拔出来(底盘车摇进摇出),旋钮是位置指示按钮显示
断路器
现在在抽屉中所处的位置(检修位或工作位),孔是底盘车操作孔,铁杆插入后底盘车可以摇进摇出(仅限断路器处于分闸状态时,合闸时应该无法插入)。
na1
-1000断路器.。