66问答网
所有问题
当前搜索:
万能断路器己储能但不合闸
万能
式
断路器
停电不分闸
答:
你好,
万能
式
断路器
都有欠压保护的,停电不分闸,检查欠电压脱扣器有没有卡住,或者欠电压脱扣线圈有没有被绑住。
万能断路器
手动
储能
挂不上档
答:
题主是否想询问“
万能断路器
手动
储能
挂不上档怎么办”?1、首先先按储能按钮,储能到位后,按下
合闸
按钮。2、其次如果没有储能的,则直接按下合闸。3、然后手动合闸顺序,用操作手柄,上下进行手动储能到位,到位后按下断路器上的合闸按钮。4、最后分闸则直接按分闸按钮。
真空
断路器
分不了闸怎么处理〈vck1-12/630-25〉
己储能
。
答:
对双侧电源供电的变压器,会严重威胁中性点不接地系统的分极绝缘变压器中性点绝缘,可能引起中性点避雷器爆炸; (3)非同期加大重
合闸
时间。对系统稳定不利; (4)
断路器合闸
于三相短路时,如果两相先合,则使未合闸相的电压升高,增大了预穿长度,加重了对合闸功 ...
高压
断路器
合闸
问题
答:
主要看有没有闭锁,如果安装了
合闸
闭锁电磁铁,就要把闭锁解除才能合闸。就开关本体机构来说,肯定是可以执行操作的,跟工作或实验位置无关。
DW15一1600
万能断路器
电动和手动
合闸
分别怎么操作?谢谢
答:
DW15系列
万能断路器
,生产厂较多,外形上有所差别,但操作方法大同小异。一、手动
储能
,手动分
合闸
,看下面断路器外观示意图:图中红圈内的部件为断路器储能的操作手柄,可增加延长杆。通过手动连续上下压下手柄,可使断路器的弹簧储能操作机构储能,储能接收后,机械机构脱离储能部分,14所指示的储能指示牌...
弹簧
储能
的
断路器
怎样判断是否
合闸
成功
答:
弹簧
储能
操动机构的
断路器
在运行中,发出弹簧机构未储能信号(光字牌及音响)时,值班人员应迅速去现场,检查交流回路及电动机是否有故障。电动机有故障时,应用手动将弹簧拉紧,交流电动机无故障而且弹簧已拉紧,应检查二次回路是否误发信号。如果是由于弹簧有故障不能恢复,应向调度申请停电处理。
请问cw1-2000
万能断路器
把小车摇出来是不是就合不上闸
答:
互锁的,只要
断路器
触点的机械机构分离了,就不能
合闸
了,这些都会有互锁的。
通电几十秒
断路器
就自动断了
答:
一般是通电后,断路器开始
储能
,给合闸信号后,
断路器合闸
,给分闸信号后,断路器,开始分闸;你说的是远控操作时还是近控,根据你说的情况,应该是线路上出了问题,你可以将转换开关置于就地位置,尝试一下,是否正常,注意观察,合闸的过程,是否同时分闸的信号也给了过来,建议查一下线路。
DW15-1600
万能
式
断路器
经常发生
合闸
时中途脱钩而送不上·手动也是经常如...
答:
开关用久了,机构不灵活了。可能是脱钩没有恢复到位,把手动把手往下方向抖动几下。应该可以合上。不过还是要调节最好。有疑问加QQ354111366一起探讨。
NA1-1000
万能断路器
无电怎么进行手动
合闸
答:
NA1一1000
万能断路器
无电情况下,把手柄往下拉使机构到位,再往上推进行手动
合闸
。
棣栭〉