铜排三相短路,引起万能断路器跳闸。故障排除后,按着合闸按钮只听见蓄能声音,不会合闸。不知道是线圈烧

铜排三相短路,引起万能断路器跳闸。故障排除后,按着合闸按钮只听见蓄能声音,不会合闸。不知道是线圈烧了,还是怎地了?谢谢!

第1个回答  2013-10-22
建议再次检查线路,看看线路是否依然存在短路现象,如开关带有MCR保护,可能出现合闸后弹簧释能但不合闸的现象。另外一般来说,合闸线圈就是一个电磁铁,如果烧坏了,就不会触动里面的机构,也就不会存在按后出现储能现象。建议可以试试将断路器摇出到试验位置,然后手动合闸。如果依然无法合闸,可能机构出现问题,那就只能售后维修了。
另外,如果是储能电机不停的储能,则可能是储能电机的限位开关出现损坏。追问

手动合闸蓄不上能咋整

第2个回答  2013-10-23
你看下断路器跳闸后,它的位置是在分闸状态还是在复位状态。如在复位状态,需手动打至分闸状态然后在蓄能合闸。断路器一般有三个状态,合闸 分闸 复位
第3个回答  2013-10-21
能听见徐能的声音,我还没有听说过,可能是线圈有问题发出嗡嗡的声音,就是合不上闸,两种可能一是线圈出问题了,吸力不够合不上,还有就是里面的动触头行程中每异物卡住了西合不上追问

谢谢,您说的很对,按着合闸按钮就是听见嗡嗡响声,看动触头是不是还的把外壳打开?如果线圈烧坏了,维修大概需要多少钱?

追答

通常这种东西是只换不维修,一是没有配件,二是东西的价格不贵,三是有些产品(我不知道你的是啥样的)是用一次性铆钉铆死了的,不好打开,即使打开修好,没有经验的人也装不好。

追问

RDW1-2000的,人民电器的。可以打开,一台一万左右呢。

追答

简直是暴利亚,那它就是有短路,过载,漏电,过电压,欠电压,缺相,浪涌保护和自动重合闸功能吧。那只的修一下。关键是要注意脱扣器的装配。装的不好就会卡住,把线圈烧掉。

相似回答