DW15万能式断路器系列,储能之后不能合闸;

DW15万能式断路器系列,储能之后不能合闸,
把热继电器的线拆除之后就可以储能-合闸-分闸,恢复正常,请问这是什么原因?

第1个回答  2016-07-02
如果是合闸后便跳闸,就要看热继电器常开点有没有串在跳闸回路中。
这样,热继报故障,常开点变常闭点,跳闸回路一直带电。
相似回答