DW15万能式断路器系列,储能之后不能合闸;
DW15万能式断路器系列,储能之后不能合闸,
把热继电器的线拆除之后就可以储能-合闸-分闸,恢复正常,请问这是什么原因?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-07-02
如果是合闸后便跳闸,就要看热继电器常开点有没有串在跳闸回路中。
这样,热继报故障,常开点变常闭点,跳闸回路一直带电。
相似回答
DW15万能式断路器系列,储能之后不能合闸;
答:
如果是合闸后便跳闸,就要看热继电器常开点有没有串在跳闸回路中
。这样,热继报故障,常开点变常闭点,跳闸回路一直带电。
正泰
DW15
-1600
断路器,
点上位机上的合闸,只
储能不合闸,
需要手动按断路器...
答:
DW15-1600万能式断路器,可以储能但是不合闸,
说明是合闸回路有问题,可能是线路接触不良,或者是释能电磁铁线圈烧毁
,也有可能是机械部位的卡涩造成的。处理方法:1、因为可以储能,所以断路器控制部分有电,没有问题。分闸储能状态下,短接断路器上的41和44端子,看是否能闭合,如果能,则是外部控制回路...
DW15,
这种
万能断路器,
1000A的
,能储能
为什么
不能
正常吸合?
答:
有许多原因:一是储能不到位
,二是机构有问题,三是失压脱扣线圈失电(或断线),四是分励脱扣线圈得电,释能电磁铁动作不到位,五是合闸时合在短路故障上,六是电流速断脱扣机构未复位。建议在断路器上下二侧无电的情况下,手动合闸试验几次,就会发现问题的。
dw15一
1600
万能断路器
合不上
答:
该断路器合不上可能是由于多种原因导致的。一、断路器本身故障
DW15
-1600
万能断路器
是一种重要的电气保护设备,如果它无法合上,首先应考虑是否是断路器本身存在故障。可能是断路器的触点损坏、机械部件卡住或者内部弹簧失效等原因,导致
断路器无法
正常合上。此时,需要检查断路器的各个部件,特别是触点和...
DW15万能式断路器
合不上闸怎么办
答:
看看是不是
合闸
线圈烧了,或者控制回路没电压
dw15万能断路器
手动
能储能
合不上怎么回事,
答:
看一下带不带欠压脱扣器,有的话在没电的情况下是合不上闸的。如果没有那有可能就是机械故障了。。