DW15,这种万能断路器,1000A的,能储能为什么不能正常吸合?

因为工作紧急,一个万能断路器坏掉了,也没修就换上备用的了,现在要修,现在这个断路器能储能,但是合闸合不上,正常情况下在储能完毕后动触头和静触头完全吸合。但是现在呢储能完毕后只听咔的一声还是跟分开的。储能合不上,原来在通电的情况下用储能电机也是一样,合不上,现在拆下来用手动储能合也是合不上,那位大神指导下,给我一个方向啊,我都挠头了。

有许多原因:
一是储能不到位,
二是机构有问题,
三是失压脱扣线圈失电(或断线),
四是分励脱扣线圈得电,释能电磁铁动作不到位,
五是合闸时合在短路故障上,
六是电流速断脱扣机构未复位。
建议在断路器上下二侧无电的情况下,手动合闸试验几次,就会发现问题的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-23
是不是有欠电压脱扣保护,所以你储能后合不上去。解决办法把欠压保护铁芯用线绑上(使欠压衔铁处于吸合的状态)追问

那我试试, 那我问你啊,那欠电压脱扣保护,这个东西是保护什么的, 那他在什么情况下是吸合的? 还弱弱的问一下,如果在通电情况下控制线路坏掉了,那用手动储能能让他吸合吗?

追答

欠电压脱扣保护,说白了就是停电后万能开关马上跳闸,来电后必须人工来亲自合闸。控制线路烧毁 ,绑死欠压线圈,手动储能,手动合闸就可以了 ,实际上欠电压保护我们在很多地方都是没用,把它绑死的(因为不绑死,停电再来电得有人去合闸)。控制线路烧毁 你只有手动临时急用下,最好还是马上恢复控制线路,这样对你操作和保护都安全点哦。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-10-24
同意楼上的 失压线圈 的问题 你吧失压线圈绑死 问题就解决了 线圈不吸合或者 吸不死的原因很多这里也说不清 你如果是应急的话就把他绑死 就ok了 控制线路烧毁 你可以手动储能 绑死欠压线圈 手动合闸就可以了 dw15有手动按钮 呵呵 希望可以帮到你本回答被网友采纳