66问答网
所有问题
当前搜索:
万能断路器手动储能后按合闸不动作
断路器
有闭锁回路,没有通电,
手动储能
了,但
按合闸
按钮没反应
答:
这个时候当然不能合闸了,
就是因为你装了闭锁电磁铁
,这个时候闭锁电磁铁的轴是处于伸长状态,挡住了合闸按钮的操作空间,只有将闭锁电磁铁通电,这个伸长状态的轴才会缩回,这个时候按下合闸按钮就不会被挡住了,就可以正常合闸了!
dw15
万能断路器手动
能
储能
合不上
答:
一是储能不到位
,二是机构有问题,三是失压脱扣线圈失电(或断线),四是分励脱扣线圈得电,五是释能电磁铁动作不到位,六是合闸时合在短路故障上,七是电流速断脱扣机构未复位。
万能
式
断路器不
能
合闸
是什么原因?
答:
1、因欠压脱扣器失电而使万能式断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障
,都会使万能式断路器跳闸而导致不能重新合闸。以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。a.闭合按钮、继电器接点、万能式断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,脱扣线圈失电;b.回路中的连接导线断线、...
低压
万能断路器手动
.
储能
操作柄没有反应是什么情况?
答:
说明电器设备出故障,还处于通电情况下
。断路器在不通电的状态下手动跳闸、合闸,其内部原件会动作,没有电它通过储不管是手动、电动储能都是把弹簧拉开,通过按压合闸、分闸按钮来触动弹簧机构。手柄主要用于断路器处于合闸工作状态时,不容许其他人分闸而引起停电事故,或断路器负载侧电路需要维修或不允许...
1okv高压真空
断路器手动
能够
储能
但不能
合闸
请问什么原因?
答:
要看一下产品是否带闭锁,如果是带闭锁的话那么闭锁需要得电才能合闸,或者是合闸机械部分的问题
。如果是户外的真空断路器比如说ZW32那可能是合闸的机械问题。这个需要把内部打开才知道,不同的机构修理都不一样的。VS1真空断路器合闸原理你可以参考。也欢迎追问 ...
万能
式
断路器不
能
合闸
,怎样解决?
答:
2.
万能
式断路器常见故障检修(1)因欠压脱扣器失电而使
断路器不
能
合闸
电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,都会使断路器跳闸而导致不能重新合闸。以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。①保护回路熔断器熔断,如RT14,造成回路不通,欠压脱扣器的脱扣线圈失电;②闭合按钮、继电器接点、断路器辅助触头...
请问老师,华通16000A
万能断路器
无法
合闸
是什么原因,
手动储能
也要断开...
答:
检查
断路器
是否能
储能
到位。如果能储能到位说明是储能机构正常。检查
合闸
线圈是否损坏,欠电压线圈是否损坏等。
DW15
万能
式
断路器按
贮能按钮开关一点反应都没有,每次都要
手动
贮能,但是...
答:
万能断路器不
能电动储能,一般常见的故障无非两种。1,线路问题,检查储能回路保险是否完好,储能线路是否有开路。(一般储能回路和储能辅助常闭触点串联,
储能后
,此触点断开储能回路)2,储能电动机坏,可以检查电动机是否烧毁或者机械卡涩,如是,修好或者换掉就可以。
型号是ZN28B-10Q/T630-20真空
断路器手动储能后
电动却合不了闸,只有手动...
答:
电动不能
合闸
说明电动合闸回路故障,可检查控制回路是否断线,合闸线圈是否烧毁,合闸线圈的铁芯在电动合闸过程中是否
动作
,动作行程是否能顶到合闸顶针。每年一次小修预试。
德力西dw15-1600
万能断路器
电动储能中断后,
手动储能合闸
后。电动储能没...
答:
一般合上电动是自己
储能
的,不行就分闸试一次