调压柜的安全放散管口距地面的高度应不小于多少米

如题所述

调压柜的安全放散管口距地面的高度应不小于4m。

调压柜安装应符合国家规范及施工图纸的规定和要求(进口与出口管线分别加装阀门,以便于维修)。调压柜安装前应对管道进行吹扫、除尘。 现场安装调压柜时应首先将基础预先做好(基础高出地面300mm)。

根据调压柜进出口法兰位置确定管道法兰位置,将主体与管道法兰相接。调压柜应保持水平,严禁倾斜,应远离火源和震动源。



调压柜的维修与保养:

1、 调压柜的日常维修人员必须熟悉和遵守调压柜运行、维修、管理等方面的安全技术规章制度和规程。 

2、 维修人员必须掌握调压器的工作原理、特性及维修方法。

3、 根据燃气气质的清洁程度,安排维修周期,如发现过滤器压降大于允许值或过滤器压力等于或小于调压器最小压力时,必须及时清洗或更换过滤器滤蕊以保证调压器能正常。

4、 周期检查调压柜工作情况,并及时处理调压器故障。根据燃气气质的净化程度安排维修周期,定期检修过滤器,清理污物。调压器应安装在调压箱内远离火源,不可露天安装。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-05
22.2一般项目22.2.1插座安装应符合下列规定:1.当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m;2.暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全;3.车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m;特殊场所暗装的插座不小于0.15m;同一室内插座安装高度一致;4.地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。22.2.2照明开关安装应符合下列规定:1.开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下。2.相同型号并列安装同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm;3.暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。22.2.3吊扇安装应符合下列规定:1.涂层完整,表面无划痕、无污染,吊杆上下扣碗安装牢固到位;2.同一室内并列安装的吊扇开关高度一致,且控制有序不错位。22.2.4壁扇安装应符合下列规定:1.壁扇下侧边缘距地面高度不小于1.8m;2.涂层完整,表面无划痕、无污染,防护罩无变形。本回答被提问者采纳