城镇燃气规范里,只说地上管道两端应设置阀门,两阀门之间应设置管道安全阀,其放散管管口距地面不应小于2.5m,想问下,除此之外,是否还有其他的规定?具体放置位置与储罐、泵等是否有防火距离?具体规范是什么?放散管的防雷接地是否有规范要求?
非常感谢~我刚翻了下你说的,集中放散管可放于站内,但和液化气储罐防火间距是25m,与其他的防火间距是依据表6.5.12,要求集中放散管口应高出建筑物2m以上,且不低于10m。如果我站内储罐上的放空是单独设的,(即每个储罐上都独立设了储罐的放空管线,遵循高于储罐平台2m,高于地面5m)我现在设的放散管只是把各个管道安全阀放空管串起来,仅考虑温度引起的膨胀这一因素,是否放空管的高度能降低一些?
追答但也要满足不低于10m的要求,有种做法可以设在储罐顶上,壁厚满足要求,就可以引雷,不需要额外避雷针