液化气储配站里,管道安全阀的放散管的放置是否有规范?

城镇燃气规范里,只说地上管道两端应设置阀门,两阀门之间应设置管道安全阀,其放散管管口距地面不应小于2.5m,想问下,除此之外,是否还有其他的规定?具体放置位置与储罐、泵等是否有防火距离?具体规范是什么?放散管的防雷接地是否有规范要求?

  有相关规范文件的。可以参考《城镇燃气设计规范》的设计要求。
  1 当放散管直径大于150mm 时,放散管管口应高出厂房顶面、煤气管道、设备和走台4m 以上。
2 当放散管直径小于或等于150mm 时,放散管管口应高出厂房顶面、煤气管道、设备和走台2.5 m以上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-07
在城镇燃气设计规范GB50028的第九章LNG中,有具体表格的,你既然看了文字说明,也应该看到,泵是没有要求的,可以放在围堰里,放散管不应小于2.5m是错的,你看下第七章的放散管要求就知道了。
放散管统一接地,按二类防雷设计追问

非常感谢~我刚翻了下你说的,集中放散管可放于站内,但和液化气储罐防火间距是25m,与其他的防火间距是依据表6.5.12,要求集中放散管口应高出建筑物2m以上,且不低于10m。如果我站内储罐上的放空是单独设的,(即每个储罐上都独立设了储罐的放空管线,遵循高于储罐平台2m,高于地面5m)我现在设的放散管只是把各个管道安全阀放空管串起来,仅考虑温度引起的膨胀这一因素,是否放空管的高度能降低一些?

追答

但也要满足不低于10m的要求,有种做法可以设在储罐顶上,壁厚满足要求,就可以引雷,不需要额外避雷针

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-12-07
会做的人就知道了
第3个回答  2012-12-07
肯定有舍
相似回答