调压柜的安全放散管管口距地面的高度不应小于4m
;设置在建筑物墙上的调压箱的安全放散管管口应高出该建筑物屋檐1.0m。煤气吹刷放散管使用比较广泛,安装在煤气管道及卧式设备的末端,以及切断装置两侧应设置吹扫气出口的放散管,放散管距煤气管道1.5m高度处设置阀门,在放散管道上安装取样头。为此,企...
调压柜
的安全
放散管
口距地面的
高度
应不小于多少米
答:
调压柜的安全放散管口距地面的高度应不小于4m
。调压柜安装应符合国家规范及施工图纸的规定和要求(进口与出口管线分别加装阀门,以便于维修)。调压柜安装前应对管道进行吹扫、除尘。 现场安装调压柜时应首先将基础预先做好(基础高出地面300mm)。根据调压柜进出口法兰位置确定管道法兰位置,将主体与管...
放散管
的安装
答:
安装时应注意,放散管的直径应能保证在一定时间内排除一定量的气体。若排出的气体遇火源会燃烧,布置应要考虑防火问题。调压柜的安全放散管管口距地面的高度
不应小于4m
;设置在建筑物墙上的调压箱的安全放散管管口应高出该建筑物屋檐1.0m。
...GB50028中,设置在建筑物墙上的
调压
箱的安全
放散管
管口应高出该建筑...
答:
所以,不存在你说的这个问题,而调压柜呢离建筑物最少要四米,
放散管只要求离地面不低于四米就行(其他安全间距都符合的条件下)
。一般如果是厨房(用气房间的放散管,为了避免这个问题,影响建筑美观,如果有条件的情况下可以引到安全的绿化带里面就地放散) 能避免最好避免,不然搞了放散管后还要去...
调压
站的技术要求
答:
以上。
调压柜的安全放散管管口距地面的高度不应小于4M
;设置在建筑物墙上的调压箱的安全放散管管口应高出该建筑物屋檐1.0M。地下调压站和地下调压箱的安全放散管管口也应按地上调压柜安全放散管管口的规定设置。注:清洗管道吹扫用的放散管、指挥器的放散管与安全水封放散管属于同一工作压力时,...
城市燃气管道工程施工工程基本规定
答:
当为
调压柜
时,不宜小于5m。 当为露天调压装置时,不宜小于10m。 6.6直埋球阀安装 6.7排气型直埋球阀安装 直埋球阀和带排气球阀的安装中H为埋地球阀的阀杆
高度
,根椐管道埋道埋深选取。井圈应置于稳定土层上,井壁采用页岩实心MU10,水泥砂浆M7.5。阀井外用1:3水泥砂浆加3%防水剂扶面。铸铁井圈采用Q-15A、Q-20...
政府有规定新建高层住宅要安装管道燃气,为什么不安装
答:
当为
调压柜
时,不宜小于5m。当为露天调压装置时,不宜小于10m。6.6直埋球阀安装6.7排气型直埋球阀安装直埋球阀和带排气球阀的安装中H为埋地球阀的阀杆
高度
,根椐管道埋道埋深选取。井圈应置于稳定土层上,井壁采用页岩实心MU10,水泥砂浆M7.5。阀井外用1:3水泥砂浆加3%防水剂扶面。铸铁井圈采用Q-15A、Q-20A标准...
自家燃气锅炉需要安装减压阀吗
答:
放散管
的
高度
及顶部形式可按当地燃气部门的有关规定加以修改。燃气
调压柜
由压力表、指挥器、调压盘、控制阀门、信号管与过滤器等装置组成,严格意义上讲,燃气调压柜并非是压力容器与管道,燃气调压柜把管道上游的大压力调节至下游使用的压力的降压装置。在一般的城市里,大多要使用调压设备调压完成才能...
调压柜
压力与设备工作压力有何关系
答:
但是当
调压
器灵敏度过低或者出现故障,就会出现出口压力过高的情况,压力高的话使用起来是很危险的,所以当出口压力达到一定程度(放散压力),调压器的
放散管
会放散泄压,避免发生危险,同时放散掉的天然气会使报警器报警,然后工作人员现场维修故障。当放散也不能阻止调压器出口压力持续升高,达到一定压力...
楼盘给排水、消防、直饮水、燃气等验收过程?过程中用到的设备、设计相关...
答:
竣工图纸标注的管道安全距离应符合《规范》要求 1、
调压柜
(箱)安装必须牢固,其零部件齐全;2、仪表、设施保护完好,安装放散和切断装置;3、
放散管
应引至室外,调压柜内地面平整且高于室外燃气表设置在非燃结构的单独房间内,也可与调压器同室布置,涡轮式和罗茨式燃气表可与调压装置合并安装在落地...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
调压柜放散管距离电线多远
调压站放散管的安全间距要求
放散管高度应高出地面多少米
天然气调压箱放散管高度
放散管管口应高出屋脊
燃气调压站放散管高度
LNG放散管安装标准
调压器进口压力范围是多少
燃气调压柜泄压口在哪