GB50028-2006《城镇燃气设计规范》煤气放散5.14,设备和管道上的放散管管口高度应有符合下列要求:

1、当放散管直径大于150mm时,放散管管口应高出厂房顶面、煤气管道、设备和走台4m以上。


2、当放散管直径小于或等于150mm时,放散管管口应高出厂房顶面、煤气管道、设备和走台2.5m以上。

天然气放散6.5.12/6当高压储气罐罐区设置检修用集中放散装置时,集中放散装置的放散散管与站外建、构筑物的防火间距不小于表6.5.12-1的规定;集中放散装置的放散管与站内建、构筑物的防火间距不应小于表6.5.12-2的规定。

放散管管口高度应高出距其25米内的建构筑物2m以上,且不得小于10m;集中放散装置宜设置在站内全年最小频率风向的上风侧。放散管管口应高出调压站屋檐1.0m以上。

扩展资料

GB50183-2004《石油天然气工程设计防火规范》6.8.7 火炬:

1、连续排放的可燃气体排气筒顶或放空管口,应高出20m范围内的平台或建筑物顶2.0m以上。对位于20m以外的平台或建筑物顶,应满足图6.8.8的要求,并应高出所在地面5m。

2、间歇排放的可燃气体排气筒顶或放空管口,应高出10m范围内的平台或建筑物顶2.0m以上。对位于10m以外的平台或建筑物顶,应满足图6.8.8的要求,并应高出所在地面5m。

参考资料来源:中华人民共和国住房和城乡建设部—住房和城乡建设部办公厅关于求国家标准

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-11

调压柜的安全放散管管口距地面的高度不应小于4m;设置在建筑物墙上的调压箱的安全放散管管口应高出该建筑物屋檐1.0m。

煤气吹刷放散管使用比较广泛,安装在煤气管道及卧式设备的末端,以及切断装置两侧应设置吹扫气出口的放散管,放散管距煤气管道1.5m高度处设置阀门,在放散管道上安装取样头。

为此,企业在建设氮气球罐时应考虑煤气吹刷用氮气,并敷设相应的氮气管线,在煤气设备及煤气管道切断装置处安置吹扫接气管头,吹扫用气量为煤气管道容积的3〜5倍。

扩展资料:

在安装使用放散管时的要求

1、厂房内或距厂房20m以内的煤气管道和设备上设置的放散管,其管口应高出房顶4米。厂房很高而且放散管又不经常使用时,放散管口可适当降低,但必须高出煤气管道、设备和走台4m,禁止在厂房内或向厂房内放散煤气。

2、吹刷放散管直径大小应能保证在lh内将残余煤气全部吹净。一般管道直径为300~600mm时,放散管的直径为30〜40mm;管道直径为700~1000mm时,放散管直径为40〜60mm。

管道直径为1000~1500mm时,放散管直径为125~200mm,工业炉支管放散管直径通常为20~60mm。直径大于或等于150mm的放散管根部应设加强筋,如安装过高还应有加固措施。

3、煤气设施的放散管相互之间不能共用,工业炉放散管不可串联使用。

4、放散管应采用锥形帽头以及通过采用弯管或T形管起到防雨的作用。