天然气管道放散管安装规范和注意事项都有哪些

如题所述

天气燃管道安装规范:

1,煤气管道应沿非燃材料墙面敷设,当与其他管道相遇时,应符合水平平行敷设时,净距不宜小于150mm;竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧;交叉敷设时,净距不宜小于50mm。

2,特殊情况室内煤气管道必需穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)和客厅时,管道应无接口。室内煤气管不宜穿越水斗下方。当必需穿越时,应加设套管,套管管径应比煤气管管径大二档,煤气管与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边20~20mm。

3,煤气管道安装完成后应做严密性试验,试验压力为300mm水柱,3分钟内压力不下降为合格,燃具与电表、电气设备应错位设置,其水平净距不得小于500mm。当无法错位时,应有隔热防护措施。燃具设置部位的墙面,为木质或其他易燃材料时,必须采取防火措施。

燃气管道安装注意事项

1,燃气管道不得穿过卧室和卫生间,不要把燃气主管及燃气表密封,如装饰必须通风良好便于维修和安检。致多个用气器具的支管分支处必须明设便于检查,支管尽量采用明敷设,建议于气表处分支,能分别控制更佳。

2,若暗藏则必设在不受外力冲击和温度变化大的部位,暗埋埋深不小于10mm,必须做好标记并有稳妥的安全保护措施,暗藏部分不得有机械接头,应与其他金属管道或电线绝缘。

3,管道、管件、阀门等应采用国家标准检验合格产品;安装前进行清扫保证清洁;管道隐蔽前勿必试压合格,若保压隐蔽致通气最有说服力,这常是被忽略的,又是保证安全无漏气的重要措施,隐蔽施工时不得伤害管路。

4,连接燃气器具的软连接管建议使用国标不锈钢波纹管丝扣连接,若采用橡胶或塑料类软管,不超2m宜固定,请定期1年左右更换,以防老化保安全。器具就近保护控制阀门(尾阀)设置首要考虑使用、检修、更换软管方便。建议灶具处设于橱柜灶下左面隔板上方4o㎝外边缘。

5,特别注意接热水器勿必看清标志,正确接入,否则自来水灌入气管会引起大麻烦,已有很多教训,专业人员接好后亦需反复多人次检查确认正确后方试水通气。使用燃气具及管道通过房间要保证通风,建议安装百叶或常开护窗的窗户。



扩展资料:

管道特点:

1,输气管道系统是个连续密闭输送系统,从输送、储存到用户使用,天然气均处于带压状态。由于输送的天然气比重小,静压头影响远小于液体,设计时高差小于200米时,静压头可忽略不计,线路几乎不受纵向地形限制。

2,不存在液体管道水击危害,发生事故时危害性大,波及范围广。管道一旦破裂,释放能量大,撕裂长度较长,排出的天然气遇有明火,还易酿成火灾。

参考资料: 百度百科-天然气管道

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-25

天然气管道安装规范如下:

1、从气田井口装置经集气站到气体处理厂或起点压气站的管道,主要用于收集从地层中开采出来未经处理的天然气。由于气井压力很高,一般集气管道压力约在100千克力/厘米2以上,管径为50~150毫米。

2、从气源的气体处理厂或起点压气站到各大城市的配气中心以及气源之间相互连通的管道,最大的输气管道管径为1420毫米。天然气依靠起点压气站和沿线压气站加压输送,输气压力为70~80千克力/厘米2,管道全长可达数千公里。

3、从城市调压计量站到用户支线的管道,压力低、分支多,管网稠密,管径小,除大量使用钢管外,低压配气管道也可用塑料管或其他材质的管道。

扩展资料:

燃气引入管不得敷设在卧室、浴室、地下室、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、配电间、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。

燃气引入管应设在厨房或走廊等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入,此时引入管阀门宜设在室外。

燃气引入管进入密闭室时,密闭室必须进行改造,并设置换气口,其通风换气次数,每小时不得小于3次。

输送湿燃气的引入管,埋设深度应在土壤冰冻线以下,并应有不低于0.01坡向凝水缸或燃气分配管道的坡度。

燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管中,并应考虑沉降的影响,必要时应采取补偿措施。

参考资料来源:百度百科-天然气管道

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-06-20
规范太长了,不能给你了。注意的地方有几个, 比如,放散装置要安装稳固,有可靠的连接地线,放散管的高度要高出地面2米以上,放散的时候要控制流速不大于5M/S,放散点的选择在避开人群聚焦,楼房,高压电线下等地点,放散时要根据风向扩大下风方向的警戒区域,要有专人不停的检测周围燃气浓度,如果浓度过高要采取间歇式放散等等。本回答被提问者采纳
相似回答