800KVA变压器高压侧继电保护速断电流怎么整定

如题所述

首先是原则问题:
变压器速断保护的整定有两个原则:
一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;
二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
高压侧的额定电流为46A;变压器的短路电流倍数(三相):为短路电压的倒数,为16倍,既高压侧的短路电流为46×16=736A;
速断定值:736×1.2=883A
过流保护定值:46×1.2×1.2=66A,t=0.5--1秒
过负荷定值:46×1.1=50.6取51A,9秒
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答